HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

中水は民間建築の冷却塔循環水として使用できるか?

2016-11-30View Original

Thread Content

当社は大規模な商業センターであり、中水の水源は生活排水や飲食店の廃水です。膜処理を施した後の水質は再生水の基準を満たしており、実際には水道水の基準さえもクリアしています。その中で塩化物濃度は180で、これは実際の水道水中の塩化物濃度よりもはるかに高い数値です。CODは10未満、アンモニア窒素は1未満。現在の文献を見る限り、工業用冷却塔にはすべて中水が使用されている。もし民間建築の冷却循環水として、かつ機器や環境面で高い要求がある場所での利用例や運用経験はあるのだろうか?
Reply #22016-11-30
もし塩化物イオンの含有量が高いだけであれば、通常の冷却循環水として使用しても問題ないはずです。少なくとも一部は混ぜることができる。 一部の業界や装置における循環冷却水には、その使用や設計に関する規格があります。これらの水を使用できるかどうかを判断するために、関連資料を参照することができます。
Reply #32016-11-30
もし塩化物イオンの含有量が高いだけなら、腐食を引き起こす可能性があります
Reply #42016-12-01
通りかかりました、投稿者さん、ありがとうございます!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Reply #52016-12-01
中水を民間建築の冷却塔の循環水として使用できるか:膜処理を経た後の出水で、塩化物濃度が180、CODが10未満、アンモニア窒素が1未満であり、再生水の水質基準を満たしている場合は、民間の冷却水システムの補水として使用できるはずだ。ただし、冷却水配管がステンレス製の場合は、塩化物イオンの影響に注意する必要がある。
Reply #62017-04-27
大規模な商業プロジェクトの空調循環水システムについて調査しました。項目番号 検査項目 単位 補水 循環水 基準値 1 電気伝導度 us/cm 307 3560

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.