三エチルアルミニウムの現場保管室での保管限度量はいくらですか?

2016-12-01View Original

Thread Content

石油化学プロジェクトの現場には三エチルアルミニウムの貯蔵室を設置する必要があり、予備としてもう少し保管することを検討している。この現場の倉庫での保管量の最高限度はいくらですか?具体的な法規や基準の根拠は何ですか?
Reply #22016-12-01
三エチルアルミニウムの物性パラメータから見ると、その火災危険性は甲類となるはずであり、『建築物の防火規定』によれば、1日1夜分の量しか保管してはならない。
Reply #32016-12-01
北京市の地方標準である「危険化学物質の倉庫の建設および保管に関する安全規範」DB11-755-2010には、「大規模・中規模企業における危険化学物質の保管量は、GB 18218に定められている危険化学物質の閾値の50%を超えてはならない」と記載されている。基準は550平方メートル未満の危険化学物質倉庫に適用されるとは規定していないが、現場のこのような貯蔵室に適用可能かどうかは明確であり、もしこのような基準を無理やり適用すると、三エチルアルミニウムの貯蔵量が100トンに達することになり、理にかなっていないように思われる。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.