HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

V1バルブの制御について、皆様にご相談したいです

2016-12-02View Original

Thread Content

専門家の皆様、当社では杭氧製の40000型外圧式空気分離装置を使用しており、v1にはv1aとv1bの2つがあります。現在、運転中は一方の開度は固定されているのに対し、もう一方は下塔の液面レベルによって制御されています。現在は分子ふるいを並列で使用しているため、切り替え時にv1aの値が大きく変動し、何度も運転状態が乱れることがあります。PIDパラメータを何度か調整しましたが、効果はあまり見られませんでした。皆さん、同様の状況に遭遇したことはありますか?どのように解決しましたか?制御に、より良い方法はないだろうか? 皆さん、ありがとうございます!!!
Reply #22016-12-03
V1バルブを手動制御にして、安定させられるか試してみたことはありますか?
Reply #32016-12-03
手動で操作すれば安定させることができ、現在の操作はすべてこの段階で手動で行われている。奇妙なことに、分子ふるいの切り替え過程における塔内圧力は非常に安定しており、分子ふるいの均圧全過程における塔内圧力の変動は3kpaを超えない。切り替え過程における塔内圧力の変動も1kpaを超えない。唯一変動するのは空気量だけで、これは避けられない。2つの分子ふるいには並列運転の時間があるが、空気量の変動もそれほど大きくなく、最大でも総空気量の1%程度だ。私たちが降りるのは充填塔だけど、そんなに敏感になる必要はないと思うけど?
Reply #42016-12-03
この問題は本当によく考えなければならない。もっと観察してみて、そうすればその奥深い秘密が見つかるかもしれない。ちょっと聞きたいんですが、普段は変動が大きいですか?
Reply #52016-12-03
普段はわずかに変動がありますが、その幅は大きくなく許容範囲内です。バルブの動作も問題ありません。ただ、分子ふるいの切り替え直後にV1が大きく振動し始めます。ほとんどの場合、数回の変動で自動的に元に戻りますが、時折大きな変動が起きるとV1に液体が供給されず、運転が不可能になってしまいます。現在、原因を探しているが、どうしても説明がつかない。主冷却液のレベルもほとんど変わっておらず、粗アルゴン凝縮器側のV701も自動運転になっているが、そのバルブは非常に安定しており、特に変化はない。この過程で下塔の抵抗がわずかに上昇し、液体窒素が上塔v3へ流れるのは手動で、開度は変わらない。上塔の圧力はこの過程でほとんど変動せず、1kPaにも満たない。v1の変動の原因はどうしても説明がつかず、バルブも点検したが問題はなかった。
Reply #62016-12-03
分子ふるいの切り替え過程で、空気圧縮機のガイドベーンが開いたり閉じたりすることで、電流にも大きな変動が生じるのでしょうか。その時の電圧はどれくらいですか?振動の過程で、電圧や電流が特に敏感なバルブポジショナーに影響を与えることはあるのでしょうか?
Reply #72016-12-03
私たちの分子ふるいの均圧プロセスV1207の制御は、私が作成した制御プログラムで、折れ線グラフの形式を採用しています。また、分子ふるいの制御についてもいくつか最適化を行いました。現在、空気圧縮機の制御も非常に安定しており、電流に大きな変動も見られず、塔に影響を与えることはありません。私たちが使用しているV1用のバルブはサムソン製で、品質が非常に良く、これまで空気分離塔が雷に打たれてもこれらのバルブに問題は発生していません。ですから、干渉が生じる心配はないと思います。
Reply #82016-12-03
V1Aの開度を固定したものに変えて、もう一度試してみてください
Reply #92016-12-05
昇圧初期はまだ並行段階です〜この問題が発生しますか?
Reply #102016-12-05
私の考えでは、並行処理から始めるべきだと思います。タワー下部の圧力変動を抑えるために、分子ふるいの並行処理時間は20秒で、これは基本的にバルブの動作時間に5秒の余裕を加えたものです。v1に変動が現れた時点で既に切り替わっていた。結局のところ、液面の変化と計器による検出にはどちらも遅れがあるからだ。しかし、わからないのは、通常も液面の変動があるにもかかわらず、バルブは正常に調整されている点です。この段階ではまるで拡大されているかのように感じますが、データを見てもそれは反映されず、変動幅は依然として大きく、出力が振動し始めます。PIDパラメータに問題があるのではないかとずっと疑っていましたが、最も経験豊富なベテランに何度かパラメータを調整してもらってもダメで、やはり工程上に何か問題があるように思えます。
Reply #112016-12-05
V1207のバランス弁、開度設定は再調整されましたか?バランス制御を開始する際の弁の開度設定をもう少し小さくしてみるといいですよ〜。そうすればタワーへの空気量の大きな変動を防げます~~

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.