2016-12-06View Original

Thread Content

固化炉内に可燃性ガス検知器を設置する必要があるかどうかの問題。現在、私が手がけているプロジェクトでは、トルエンを溶剤として使ってゴムを溶かし、板に塗布して硬化させるもので、炉内に天然ガス警報器を設置する必要があるかどうかを調べています。
Reply #22016-12-06
個人的に、あなたの文章から推測すると、問題は硬化炉で天候による加熱を利用してゴム板を硬化させる際、天然ガスの危険性を懸念して炉内に天然ガス警報器を設置する必要があるかどうかということのようです。しかし実際には、天然ガスの爆発リスクだけを心配するのではなく、トルエンガスにも同様に爆発リスクがあるのです;天然ガスの爆発リスクが最も高くなるのは点灯時であり、点灯時のリスクを適切に管理すれば問題ありません。当社にはRTO装置があり、有機ガスを含む排気ガスをLPGで点火・燃焼させています。設計段階では、LPGの点灯時に爆発リスクがあることを考慮し、装置を起動する前に一定時間空気で炉内を洗浄して、内部にLPGが残らないようにしています。2つの安全対策があります。1つ目は、LPGを供給する際に空気と混合させることで、LPGが酸化炉内で爆発するのを防ぎます。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.