タービンの表面冷却器の真空度が低下する原因の分析?

2016-12-08View Original

Thread Content

題名の通り、タービンの表面冷却器の真空度が低下する原因は多く、例えばフランジの漏れ、冷却能力の不足、抽出装置の故障などがあります。 皆さん、分析してみてください。他に原因はないでしょうか?
Reply #22016-12-08
エアコンディショナーの液面制御が不適切で、冷却が十分に行われない
Reply #32016-12-08
①循環水量が不足している、水温が上昇している、または循環水の供給が途絶えている。 ②ジェットポンプの動力用蒸気圧が低下するか、蒸気供給が途絶える。 ③コンデンサーの液面変動(過高または過低)。 ④凝縮器の伝熱管のスケールが、熱交換効率を低下させる。 ⑤凝縮液ポンプの排量が不足し、動作異常を起こしている。 ⑥メインジェットが詰まっている。 ⑦真空システムに明らかな漏れがあります。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.