2016-12-10View Original

Thread Content

水素吹き上げ再循環タンクの液面が、現場の遠隔計測では長時間ゼロのままである。現場はガラス板式液位計です。遠伝は浮筒です。圧力5キログラム、測定範囲1メートル、媒体はナフサ、硫化水素で、アンモニウム塩含有量が高い。現場の液面計上部で結晶が発生し、処理を行ったが、依然として液面がない。遠伝は外浮筒です。リターンポンプはずっと排気されていない。これはどういう状況でしょうか?
Reply #22016-12-10
断熱保温が正常か、下部のサンプリング用短管が詰まっていないかを確認する
Reply #32016-12-10
下部は正常で、とてもきれいです。一度、バルブの前が詰まったのではないですか?
Reply #42016-12-11
アンモニウム塩が多いので、おそらく一次バルブが詰まったのでしょう。断熱をしっかり行ってアンモニウム塩を気化させましょう。
Reply #52016-12-13
ドライバーを使って下から中のフロートを押してみて、遠隔表示が出るか確認してください。出れば計器に問題はないということです。作業状況をチェックしてください
Reply #62016-12-13
計器、問題ない。作業条件の問題。もうはっきりしました

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.