熱電対温度計の故障

2016-12-18View Original

Thread Content

熱電対温度計で、現場のマルチメーターでの測定値は13.4で、これを換算すると330程度です。DCSでは360と表示されます。信号発生器を使って信号を送ると、DCSの表示値は現場よりも30度高くなります。その後、配線を直接外して再接続すると正常に戻りました。元々温度の推移は常に高めで変動もありましたが、これは回路の短絡か何か別の問題でしょうか?カードホルダーは何も動いていない
Reply #22016-12-18
接続が悪いのか、それとも配線の影響か?
Reply #32016-12-18
具体的にどんな問題かもはっきりさせたいんですが、今のところは配線のようです。でも、配線の問題で30度も温度が上がるはずがないですよね
Reply #42016-12-18
でも最初はマルチメーターで測定したら線が切れていて、後で接続しても波形が乱れていた。最終的にはケースから線を抜いて再接続してやっと正常になった
Reply #52016-12-19
温度変換器を使えば良くなり、4-20mA信号になります
Reply #62016-12-19
DCS側で冷端補正を行ったからでしょうか?現場で測定した電圧値のコールドエンドは環境温度であり、不安定です。キャビネットルームのDCS側に入ると、温度センサーの冷却端がキャビネットルームの温度に補正され、比較的安定した値になります。DCSによる計算によって、現場の実際の温度が得られます。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.