2016-12-19View Original

Thread Content

常圧タンクで、上部が開口している(通常はカバーがあり、密閉されていない)ため、シングルフランジ式液面計を選定しました。 タンク内の物質は界面活性剤の水溶液で、撹拌されているため発泡しやすい。 問題は、タンクの液面計が一定の液面を示したときに撹拌を停止し(投入や排出を止め)、しばらく静置すると、液面が約20cm以上低下してしまうことです。 私の理解では、撹拌を止めた後はタンク内の物質量はもはや変化せず、たとえ泡が発生してもシングルフランジ式液面計に伝わる圧力は変わらないはずで、つまり液面指示も変わらないはずです。 しかし、しばらく静止させると、液面は確かに下がります。どう理解すればいいのでしょうか?
Reply #22016-12-19
撹拌運転中は中央に渦が発生し、そのとき周囲の液面は中心部の液面よりも高くなる。撹拌を止めると、測定される液面は実際の液面(中央と周囲の液面が一致した状態)となる
Reply #32016-12-19
モーターが停止しても、渦はすぐには止まらず、しばらく時間が経ってからです
Reply #42016-12-19
少し学んでみよう。。。。。:ハンドシェイク
Reply #52016-12-20
EJA210A-DMSH2D5A-97DN/NF1はトランスミッターの型番で、メーカーは川儀横河です。 実際の測定範囲は約30kPaに設定されており、定格測定範囲については確認できなかった
Reply #62016-12-20
なんとか説明はつくけど、普通は20分ほど安定していないといけないよね。ちょっと時間が長い
Reply #72016-12-20
このような乱れについても考えましたが、液面が安定するまでの時間がやや長く、20分ほどかかるように思えます

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.