もう一つ質問します

2016-12-27View Original

Thread Content

HARTハンドヘルドユニットを使ってトランスミッタの測定範囲などのパラメータを変更する際、なぜ250オームの抵抗を接続するのでしょうか?繋がなければ動かないでしょ?
Reply #22016-12-27
抵抗を直列に接続するかどうかは、機器自体によります。機器の内部抵抗が十分であれば抵抗を接続する必要はありませんが、不足している場合は抵抗を直列に接続する必要があります。直列抵抗は、電気的な通信能力を向上させるために使用され、電位を上昇させる役割を果たします。同軸ケーブル通信やシリアル通信など、幅広く利用されています。一般的に、これらの通信ネットワークには終端抵抗があり、その機能はすべて同じです。
Reply #32016-12-27
私が使ったことがある、抵抗を接続しなくても通信できるものです
Reply #42016-12-27
少し勉強します、ありがとうございます:lol
Reply #52016-12-27
重要なのは負荷があるかどうかです。負荷があれば直接通信できますが、ない場合は抵抗を直列に接続する必要があります
Reply #62016-12-27
負荷を接続しない場合は、250オームの抵抗を直列に接続する必要があり、これがあたかも負荷となって4-20mAの信号が生成されます
Reply #72016-12-27
それは回路終端抵抗と呼ばれるもので、電源回路内にある必要があります。電源回路内にあれば必要ありませんが、なければ通信できず、人為的に接続する必要があります
Reply #82017-01-23
誤解を与えないでください。直列抵抗の目的は、電源の内部抵抗などの低抵抗によってHART通信機の信号が「短絡」されるのを防ぐためです。
Reply #92017-01-23
でたらめだ!抵抗を通すかどうかは回路次第です!
Reply #102017-01-23
偶は決して直列に接続しない、どうしたの?同じものを使うんだ、配線の方法が違うだけだよ。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.