重大危険源メタノールタンクエリアの防爆に関する規定

2016-12-28View Original

Thread Content

メタノールタンクエリアには新たに遮断弁を設置する必要があり、ケーブルや計装用空気などが必要ですが、これらのものの防爆等級や安全要件について何か規定はありますか?
Reply #22016-12-28
あります。爆発規則の付録Cによると、メタノールの等級はIIAで、着火温度はT2です。そのため、使用する防爆電気機器の等級はIIA-T2級以上でなければなりません。
Reply #32016-12-28
遮断弁についてはメーカーに防爆等級を指定できますが、ケーブルや橋架などはどのように決定すればよいのでしょうか。防爆電気機器の等級はⅡAT2級以上でなければなりません
Reply #42016-12-28
GB50058-2014「爆発性危険環境における電力設備の設計規範」5.4 爆発性環境における電気回路の設計を参照
Reply #52016-12-29
ありがとう、まず規格を探してみます
Reply #62016-12-29
よくわかりません。私たちはガラス繊維強化プラスチック製のケーブルトレイと、2*1.5のシールド付きケーブル、220ボルトを使用していますが、これで安全基準を満たせるでしょうか
Reply #72016-12-29
メタノールタンクがフロートタンクで、爆発危険環境が区域2の場合;メタノールタンクがアーチ型タンクで、爆発危険領域が区域1の場合は、表5.4.1-1に従ってケーブル配線の断面積を決定する。
Reply #82016-12-29
ケーブルは何のために使われるのですか?計器線は亜鉛メッキ管に通してケーブルトレイで制御室まで引けばよい。
Reply #92016-12-30
上部は固定されており、内部にはグラスファイバー製のケーブルトレイが設置されている。220Vの電圧には2*1.5のシールド付きケーブルが使用される

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.