Thread Content
HONEYWELL PKSシステムのソフトウェア・ハードウェア保守に関する問題とその解決策の交流、1、コンフィギュレーションに関する経験の共有; 2、ハードウェア・ソフトウェアのメンテナンスに関する情報交換; 3、ソフトウェア・ハードウェアのアップグレード; 4、その他 wisdomsoftさんのアイデアをきっかけに、こちらのスレッドを立てます。 皆さん、積極的に参加していただき、ご指導を賜りますようお願い申し上げます。 この投稿は最後に、漠北逸海によって2009年4月19日11時29分に編集されました
ちょうど困っていて、C200のPKSシステムを引き継いだばかりなんですが、カードの設定をどう変更すればいいのかわかりません。詳しい方、ご教示ください!例えば、チャネル上のPVソースを変更するにはどのような手順が必要か、コントローラーを停止する必要があるのか!:L :L :L
賛成です。主要メーカーのDCSに関するあらゆる問題を議論するため、専用の交流スレッドを設ける必要があるかどうか、みんなで相談しましょう。
もしPKSの英語ディスク500テラ以上が欲しいなら
質問:ホニウェルC200/CIOM-Aシリーズの熱電対入力モジュールTC-IXL061の温度表示がすべて摂氏70°程度上昇していますが、どう対処すればよいでしょうか?またどこで修理するの?どのTXにその詳細な回路図がありますか? ホニウェルは新しい交換品の購入を求めています:L。メッセージで連絡してくれると助かります、ありがとう!
PVソースを変更します。カードコネクタの入力/出力ポイントを変更することを言っているのかどうかわかりません。 通常の動作状態で、下位ソフトウェア内でそのポイントの制御モジュールを再非アクティブ化し、次にチャネルを切り替えてインストールし、アクティブ化すればよい
PKSの英語版ディスクは、実際あまり役に立たない。 コンフィギュレーションやメンテナンスにおいては、利用可能なKnowledge Builderのヘルプドキュメントがあり、これもすべて英語です。現在、Honeywellの資料の公開度はあまり高くなく、中国語の資料はほとんどありません。ただし、Knowledge Builderに内蔵されている強力な検索機能なら、ほとんどの人のニーズを満たせるはずです。ただ、使うのは少し頭を使うかもしれません:)
もし単体のカードがすべて値上がりし、類似カードは正常なら、それはカード自体の故障です。。。。 処理の技術的難易度が高すぎる(実際、このカードは接点が少なく、私にもできない)。おそらくボード内のコンデンサが破壊されているので、製造業者に任せればいい。回路図なんて見なくても大丈夫だろう、簡単にはできるものではない
もうとっくに、このような標準的なスレッドを作って、さまざまなメーカーのシステムの専門家に指導や議論を担当してもらうべきです。PS、私自身のスキルは限られており経験も不足しているため、関係する専門家の方々に積極的に参加していただき、困っている人々を助けていただきたいと思います
まずはありがとうございます! あなたの言っていることがよくわかりません。私がやりたいのは、元々PVをAカードのBスロットから取得していたのですが、今はCカードのDスロットからの入力をPVとして取得したいということです。また、「コントロールモジュールの再アクティベーション」とはどのような操作を指すのか、どうやって操作するのかもわかりません
:Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q 明確にしておきましょう:1 あなたが言っているのはPKS C200ですか? 2 あなたが言うPVとは、1つのIOポイントのことですか、それともAIカードのAスロットやBスロットのことですか?C200では、この表現の意味がよくわかりません
ネットハードディスクを探して、アップロードした後にアカウントとリンクをみんなに送ればいいです!
私の説明が不十分でした。私が言っていたPVとは、トランスミッターからDCSに送信される信号のことです。現在私がやりたいのは、あるAIカードのチャネル1にあるPVを、別のAIカードのチャネル3に変更する方法です。配線を変更するだけでなく、それを実現するには他に何が必要でしょうか?
チャンネルを変更する場合、特に言及がなければ、必ず配線を変更しなければなりません。また、設定時に元のCMモジュール内のAIは削除し、その後ライブラリから新しいCMモジュールにインポートする必要があります。 ただし、生産に影響を与えないように、またはその他の理由から、元の接続をそのままにして、別のチャネルで呼び出すこともできます。 Control Builderでは簡単に実現できます。
上の階でははっきりと説明されているよ。実際、これは小さな修正で、とても簡単なんだ。2階の人たちはきっと研修を受けていない。だから、調整中の現場に行ってみるよう、会社に申請することをお勧めするよ
そうだよ!QQのメールアドレスに送信されれば、私たち全員が見ることができます。ただ、7、8日ほどしか保存できないようです!500Mは一度に送れないようですね。二回に分ければ問題ありません。中国語ならいいのですが、英語の場合も投稿者さんに皆さんに見てもらえるようにアップロードしてもらえると助かります!!!!:)
訓練を受けていないんです。現在、最も頭を悩ませているのはPVポイントの変更で、削除した後は単独でダウンロードすればいいのかということです。現在、装置は稼働中で、停止してダウンロードすることはできません。
訓練を受けていないんです。現在、最も頭を悩ませているのはPVポイントの変更で、削除した後は単独でダウンロードすればいいのかということです。現在、装置は稼働中で、停止してダウンロードすることはできません。
必要ないでしょう。そんなに強力なPKSなら、間違いなく下着をオンラインで修正する機能があるはずだ
PVソースを変更する場合は、必ずオフラインでインストールする必要があり、単一のポイントでインストールすればよいです。 着座時に信号がない場合は、これに関連するインターロックや参照に注意し、生産への影響を避ける必要があります。 他の簡単なパラメータの変更は、オフラインでインストールできます。
質問があります。HoneywellのKnowledge BuilderはVista上にインストールできますか?試してみましたが、ダメでした