HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

【毎週一問20090615】優秀な制御室をどう評価するか?

2009-06-15View Original

Thread Content

制御室の状態をどう維持し、機器を良好な状態に保つかについて、皆さんで規則や制度を定めていただきたい。その規則や制度に基づいて制御室の保守の良し悪しを評価し、それぞれの実情に合わせて話し合っていただきたい。
Reply #22009-06-15
1、床を清潔に保ち、制御室に入る際は靴を履き替えるか、靴カバーを着用すること。
2、部外者は制御室に入ってはならず、他の人が入室する場合は関係者の許可が必要である。
3、制御室のコンピューターではUSBメモリなどを使ってデータをコピーしてはならない。
4、制御室内では騒いだり、暴れたりしてはならない
Reply #32009-06-15
規定は最初に作成しなければならず、重要なのは実行であり、特別扱いは許されない。そうすることで制御室の環境を維持できる。
Reply #42009-06-16
1、正常な計器を備えた制御室における計器の「4つの率」に関する基準値:(一)計器の正常稼働率は98%以上; (二)計器の使用率は99%以上; (三)計器制御率は98%以上; (四)計器の静的シール部の漏れ率は0.2‰未満。 2、完全な計装制御室における計器の運用基準:(一)各種計器は必ず敏感かつ正確でなければならず、その精度と感度は許容値を下回ってはならない;計器の誤差およびばらつきは、計器の取扱説明書に記載された技術仕様を満たしており、過剰出力やゼロ指示の現象も見られません。 (二)工程条件が正常な場合、流量計は全量程の1/3から2/3の範囲で使用し、その他の計器は全量程の20%~80%の範囲で使用しなければならない。現場の圧力計には最高警戒線のマークを設け、適切に選定・設置すること。 (三)工程の調整制御が安定しており、記録曲線の変動は工程パラメータの許容値を超えない。 (四)図面の印刷や記録は鮮明で色合いもはっきりしており、図面は整然としている。また、記録された曲線に途切れはない。 (五)誤操作がなく、計器の不具合による生産の変動や計画外の停止などの事故も発生しない。 3、完全な計器制御室の清潔衛生に関する規格基準:(一)キャビネットルーム、操作室、交代室、トイレなどの部屋は常に清潔に保たれ、照明が十分で良好であり、工具類が揃って使いやすく、各種物品が整然と配置され、不要なものは置かれていない。 (二)制御室には独立した空調システムを設置し、室内の温度が(18-25)℃の間に保たれるようにする。空調システムは製造工場で管理されています。 (三)制御室では食事をすることは厳禁であり、計器操作盤、DCSエンジニアステーション、および操作ステーションの前で水や飲料を飲んだり、水筒などを置いたりすることも許されない。主要な操作室の環境衛生は、製造ラインで各シフトごとに適時に清掃され、エンジニア用の作業室やキャビネット周辺の環境衛生は計測機器を扱う部門で毎週適時に清掃されることで、制御室全体が清潔に保たれています。 (四)制御室には規定に従って消火設備を設置し、製造現場の安全担当者は定期的に点検を行い、その機能が正常で信頼できる状態にあることを確認しなければならない。 (五)制御室のケーブル通路などの入口には、ネズミなどの小動物が侵入しないような対策を講じ、事故の発生を防がなければならない。 (六)DCS制御室の床は静電気に対して耐性のあるものでなければならず、静電気による危害を防ぐため、あらゆる種類のカーペットの敷設は厳しく禁じられている。 (七)制御室では原則としてあらゆる種類の無線通信機器の使用が禁止されている。計器の調整や工程の調整などの作業で無線トランシーバーを使用する必要がある場合は、事前に製造現場の承認を得るとともに、製造現場においても適切な防護措置を講じなければならない。 (八)制御室の操作ステーションや計器盤は整然と設置され、水平かつ垂直を保っている。 (九)操作ステーション、現場計器、断熱箱、保護箱および計器盤の表面に汚染物質、剥がれ、損傷、錆の発生はない。 (十)現場および盤内の配管・配線は整然としており、設置規格の要求を満たしている。また、線のラベルは明確で正確かつ完全である。
Reply #52009-06-17
この投稿は最後にwwfj7221によって2009-6-18 11:52に編集されました。優秀な制御室をどう評価するか? 1. パネルキャビネットの設計、合理的な配置、ユーザーフレンドリーさ; 2. パネルキャビネットおよび付属機器の数は、制御室の面積に関する規格に適合しなければならない; 3. 静電気対策、雷対策の充実; 4. 室温は20度前後に保ち、部屋の中には不要なものを一切置かない; 5. パネルや機器の表示は明確で分かりやすい; 6. 許容範囲内で適度にコントロールする; 7. パネルキャビネットや機器の清掃、ほこりなし; 8. 消防設備は良好で、配置も適切; 9. ドアや窓は良好な状態で、採光と照明の設計は基準を満たしている; 10. UPS間と制御室は安全距離を保つ; 11. 非職員の立入りを禁じる標識があります。
Reply #62009-06-18
偶に感じるのは、主に清潔さ、温度、湿度です

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.