この投稿は、2009年7月6日09:12にwopale3によって最終的に編集されました。各メーカーのDCSやPLCなどの制御システムには、防爆、防湿、防塵、標高、温度など、さまざまな設置要件があります。システムに関するご自身の知識や、実際のプロジェクトの状況を踏まえて、その理論的または実際の設置状況についてご説明ください。可能であれば、実際に起きた具体的な事例を交えていただけると幸いです。また、議論に参加される方々の鋭い見解には、厚く報酬をお出しします。オリジナルを奨励
AB LOGIX5000 接地要件 (1)計装システムの接地抵抗
コンピュータ制御室の設置は規格に従って行うべきであり、規格「HG-T20508-2000 制御室設計規定」を参照することができる。また、各DCSシステムにはそれぞれ対応する設置技術条件がある。 しかし、すべての条件を規格に合致させるのはかなり困難であり、自社の実情を踏まえて設置することができます。しかし、以下の点は必須です:1。制御室の環境温度; 2。制御室は比較的密閉されており、腐食性ガスの侵入を効果的に防ぎます。ガスが多い職場では、空気清浄装置を設置すべきである; 3。電磁干渉防止:高圧配電室の近くに設置してはならず、インバーターともあまり近づけてはいけない; 4。電源要件:できれば2系統の電源を入力できることが望ましく、その2系統は異なる配電室から供給されるものであるべきです。 5。間隔層:静電気防止の木製床板を設置しましょう。 6。。。。。
浙大中控JX-300Xの要求により、当社の作業環境の基準は以下の通りです。温度は15℃~30℃、湿度は45%~80%で、どんな状況下でも結露してはなりません。温度変化率は≤5℃/h、振動の振幅も一定値以内でなければなりません
どのメーカーも、ある程度の標準化された、理想的な環境条件を要求します。しかし残念ながら、実際の現場ではその要件を満たすことができない場合が多いのです。それならDCSは不要なのでしょうか?やはり使用しなければなりません。この場合でも、いくつか違いがあります。例えば硫酸工場や尿素工場では、腐食性のある空気が存在するため、DCSのカードはG3認証に適合している必要があります。つまり、環境がDCSに要求を課すのであり、DCSが環境に要求を課すわけではありません。DCSは腐食性のない環境を要求しますが、それが満たされなければ意味がありません。このような場合、HoneywellのPKS C300 + C-IOならG3基準を満たすことができます。ABBのAC800FもG3基準に適合した強化型カードを選ぶことができます。Foxboroは一見G3認証がないように見えますが、FoxboroのIA製品の頑丈なケースは、G3認証を持つ他の製品よりも優れていると思います。同じく腐食防止の効果があっても、Foxboroのカードの構造の方が適しています。また、AB社が南西部のある化学工場で使用したのはAmroシリーズのIOステーションで、すべてステンレス製のケースで、IP65(準IP67)の保護等級を持っています。G3認証がなくても問題なく、G3認証を持つ製品よりも安定しています。さらに、可燃性ガスが漏れるような環境では、専用の安全制御室を設置するのは適切ではありません。このような場合は、完全な防爆型のIOが適しています。SiemensのET200iSPやABBのS900、TurckのEXCOMなどが適しています。一方、HoneywellやAB、ヨコガワの製品は明らかに不適切です。また、船舶での利用の場合、一応DCSと呼びましょう…カードは完全に防水であり、耐圧性や耐腐食性も必要です。砲弾に撃たれたり、大きな波の衝撃による振動や揺れによってもCPUが停止してはいけません。一般的な製品を使っても、砲弾が直接CPUに当たらなくても、側面に当たって激しい振動が起きれば、10個のシステムのうち少なくとも7個は停止してしまいます。また、CPUを別々に配置する必要がある場合もあります。船首と船尾に1台ずつ配置し、中央は光ファイバーで接続します。このような場合、HW C300やヨコガワのCS3000、EmersonのDeltaVなどのシステムでは要求を満たすことができません。もし船首に配置した場合、船首が攻撃されたり水が入ったりすれば、8台のCPUが冗長にあっても同じくダメになります。このような場合、SiemensのPCS7やHW C200の利点が際立ちます。長々と書きましたが、要するに、標準的なDCSシステムは標準的な環境条件に適応できます。ほとんどのDCSシステムは、通常の接地、干渉、電圧変動、振動、温度、湿度などの条件を満たしています。しかし、各メーカーにはそれぞれ特徴があり、特殊な環境では各社の性能も異なります。ですから、多くの場合、環境がコントロールシステムがどのような条件を満たさなければならないかを決定するのです。
学びに来た* 私が知っているのは 温度 電源 干渉 そして床だけ
和利時MACSシステムの周辺環境に関する技術要件 1、電源 システム制御ステーションは、2系統の独立した220V、50Hzの単相交流電源を同時に受け入れることができる。 2、アース 接続される新しいキャビネットのアースリード線を既存のキャビネットのアースバスに接続し、アース抵抗が4オーム以下であることを確保する。 3、環境要件 環境温度:0℃~40℃ 相対湿度:40%~90% 大気圧:86KPa~106KPa 制御室内には、強い機械的振動や強磁場が存在してはならない。 作業環境の条件を満たすため、制御室は清潔に保ち、ほこり対策に注意する必要があります。制御室のドアや窓はしっかりと密閉されていなければならず、制御室内にエアコンを設置することを推奨します。