この投稿は、2009年8月27日11時25分にbaodingzhaiによって最終的に編集されました。上海川には工事関係の人がたくさんいますが、工事を始める前に計測器の調整について、どのような良い経験がありますか? 設置業者の記録用紙はほとんどが見せかけのもので、実際の調整作業ではどのような点に注意すべきでしょうか? どのような計器が単独で校正が必要か、計器のケーブル接地の測定など、あらゆる面で確認できます。 例えば、調整弁の調整時には、4MAでは完全に閉じ、12MAでは半分、20MAでは完全に開くようにしなければならず、さらに測定範囲が適切かどうかも注意し、最低でも5点調整する必要があります。 一部の制御システムでは、デフォルトで0%が数ミリアンペア、100%が21数ミリアンペアに対応しています。もし現場で使用されているのがスマートポジショナーで、0%時にも動作電流以上の電流が必要な場合は、システムのデフォルト電流を変更する必要があります。 石を投げて玉を引き出すつもりです、みなさん積極的に参加してください! 説明:同じIPの複数アカウントでの返信による参加は、最初に参加した1件のみ有効となります!
Reply #22009-08-25
うちの会社では、そんなに正確な検証は必要ありません。調整用としては、完全に開けたり完全に閉じたりできれば十分で、上下の誤差は20~30パーセント程度です
Reply #32009-08-25
うちの校正もあまり正確でなくてもいい
Reply #42009-08-26
調整の過程では戻り差の大きさに注意し、一般的には規格に従って行う必要があります。また、目盛りが全ストロークで表されているのか、開度のパーセンテージで表されているのかにも注意しなければなりません。
Reply #52009-08-26
厳密に言えば、新しく設置される計器はすべて単体校正を行う必要がありますが、私はシステム連動校正の方を重視しています。システム連動校正こそが問題を発見するのに最も有効で、計器のシステム誤差だけでなく回路の動作状況もチェックできます。連動校正では5点連動校正も行われます。また、調節弁の連動校正においては、単に5点校正のみを行うわけにはいかず、感度のチェックにも注意する必要があります。つまり、25%の時点で弁が動作してしまい、25%未満のある目盛りから0%に至るまで動作しないという問題、すなわちデッドゾーンが大きすぎることが起こりやすく、これは許されません。
Reply #62009-08-26
プロジェクト工事として、プロジェクト全体の着工前に、すべての計器について個別に校正を行い、関連する記録をしっかりと残しておくべきである。この作業は多くの設置業者によって省略されていますが、入札時には調整費用がすべて含まれます。 プロジェクトの設置が終了したら、すべての計器について共同で調整を行う必要があります。この作業においては、発注者側として専門家が直接携わる必要があり、設置業者の不正行為を防ぐためです。しかし、正規の設置業者には専門的な計測器調整スタッフがおり、プロジェクトが終了間近になると現場に入り、調整作業の準備を始めます。しかし、多くの設置業者にはこの分野の専門スタッフがいません。したがって、計装機器の設置は、専門の設置業者に依頼するのが最善です。現在、電気や計装機器の設置を専門に行う自動化設置業者が数多く存在します。彼らが行います。単一の施設でのテストから共同でのテスト、設置まで、彼らは非常にプロフェッショナルに対応してくれます。たとえ発注者側に専門の計装エンジニアがいなくても問題ありません。
Reply #72009-08-26
発注者としての経験から言わせていただくと、実際に計測器を設置する前の調整は単なる工程に過ぎません。現在市場に出回っている計測制御用計器の多くについて、設置業者には調整を行う能力がないことが多いです。調査したところ、圧力計や調節バルブを除き、ほとんどの設置業者には調整の能力が全くなく(実際には校正しかできない)、圧力計や調節バルブの調整に関しては**関連する規格に従って行われ、記録の形式もそのテンプレートに基づいています。設置業者が本当に調整を行ったのか、それともデータをでっち上げて発注者をだまそうとしているのかは、発注者の管理手法次第です。私たちは当時、抽出検査という方法を用いました。つまり、定期的ではなく不定期に既に調整済みの計器を抽出し、自分たちで直接操作して、得られたデータと設置業者の記録との差を確認したのです。もし差が大きければ、他のデータも真実ではないと断言できます(つまり、設置業者がデータを偽造して発注者を欺いているということです)。その他の点については、できる限り業者に対して実施を求めるしかありませんが、本当にできない場合でも無理強いはできません。竣工時の精算時にその費用を差し引くだけです。
Reply #82009-08-27
私が注意すべき点だと思うのは、1)調節弁の5点校正時にゼロの状態でさらに負の値(-5%)を与えて、バルブが動作するかどうかを確認することです。ゼロから始めて、さらに3%や5%を加えます。一般的に、バルブの開度が90%を超えることはほとんどなく、少ない開度でバルブの感度を検出することができます。その前に、バルブは耐圧試験と漏れ量試験を行う必要があります。気の開きと閉じをしっかり確認しましょう。バルブ開度がゼロの時に電流を測定する(遮断バルブもゼロ位置にある場合)

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.