HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

計測機器:【毎週一問】2011年第1週

2011-01-06View Original

Thread Content

計測機器:【毎週一問】2011年第1週の問題:ある新しく設置された孔板流量計の指示が正確でないという問題が発生している(二次計はDCS)。計装技術者がトランスミッターの校正を行ったが、それだけでは不十分である。他にどのような原因が考えられるか、もう一度分析してください 備考:1)返信者は最大で20の財富報酬を受け取ることができ、詳細な議論を含む返信のみがポイント加算の対象となります!原則として120名を超えない; 2)正解は投稿期限終了後の翌週に問題文の後ろに掲載されます。皆様の積極的なご参加に感謝します。
Reply #22011-01-06
孔板流量計の流量表示が不正確な場合、考えられる原因は以下の通りです:1、高低圧側の導圧管が逆に取り付けられており、そのため流量がゼロになってしまう。2、配管の前後の直管区間が孔板の測定要件を満たしていないため、媒体が乱流状態にならない。3、トランスミッタの取り付け位置が不正確であるため、計測側で気液二相が生じ、流量が正確でなくなる。4、信号伝送ケーブルに共模干渉が存在し、流量が過大または過小になる。5、測定媒体に温度・圧力補正が必要な場合は、DCSの温度・圧力補正モジュールの計算式が適切かどうかを検討する。 とりあえず思いつくのはこれだけです。運営者様、ご指導をお願いします!みんなで共に成長する
Reply #32011-01-06
この不具合は、新たに設置された孔板式流量計の指示が正確でないことを示しています(二次計測器はDCS)。また、計装技術者がトランスミッターの校正を行うのは通常のことです。他にどのような原因が考えられるでしょうか? 1、トランスミッターが校正されているため、その出力を測定し、表示されるべき流量値を算出することができる。これをDCSと照合し、計算値が表示値と一致すれば、表示部の問題は除外できる。逆に、表示部分の問題である場合は、次の点を確認できます:1)トランスミッターとDCSを直接つなぐ配線に問題がないか;2)隔離モジュール、I/Oカードなどの周辺機器を点検する;3)温度・圧力補償付きの場合、温度および圧力補償回路を確認する;4)DCS表示部分。 2、DCSの表示に問題はなく、次の点を確認できます:圧力導入管に詰まりや漏れなどがないか。 3、新しく設置したため、検査用の孔板が正しく取り付けられているか、逆になっていないかを確認する; 4、孔板の設計説明書に記載されているパラメータが実際の使用条件と一致しているかを確認し、一致しない場合は孔板の設計に問題がある;また、トランスミッターやDCSの設定パラメータが正しいか確認してみてください。 5、最後に工程上に問題がないかを確認します。流量計の表示は正しいのですが、計器と工程の間で意見の食い違いが多発しています~~~
Reply #42011-01-06
スロットル部の上流にある直管区間の長さが不十分で、同一平面内に90度のエルボーがある; 孔板の厚さが規定値を超えており、流量が過大です; 孔板の開口部を持つ円筒部分の長さが長すぎ、流量が過大になる; 負圧取り込み孔が孔板の端面から離れすぎており、流量が過大になる; 孔板の負圧導管が詰まっており、流量が過大になっている; 温度圧力補償が間違っている;
Reply #52011-01-06
トランスミッターに問題はなく、問題は計量側にあるということです。 一、配管の問題、媒体の密度に変化が生じる;二、孔板流量計の故障:1.信号誘導管と針状弁が詰まり、排泥による清掃が必要;2. エントランスプレート自体の故障(エントランスプレートの偏心、曲がり、エッジの摩耗による鈍化)。
Reply #62011-01-06
1、圧力差の測定範囲は計算書と一致しているか; 2、平方根処理の設定が適切か確認し、トランスミッターとDCSの両方で同時に平方根処理を行ったり、どちらも行わなかったりしないように、必ず一方でのみ平方根処理を行うようにしてください; 3、補償設定が適切か、圧力補償の現場変換器とDCSの設定が一致しているか; 4、圧力取り出し管が詰まっていないか確認する; 5、三弁ユニットのバランスバルブがしっかり閉じているか確認する; 6、DCSの設定に誤りはないか; 7、孔板の取り付けが規格に適合しているか。
Reply #72011-01-06
返信 1# cnooczhouyx 1、バランスバルブの漏れ 2、二乗平方根処理が行われているか 3、DCSと変換器の測定範囲設定が一致していない 4、プロセス媒体の密度変化 5、セーフガードの校正が不十分 6、孔板の取り付けが逆 7、圧力導入管の漏れまたは気泡の存在 8、隔離液が適切に充填されておらず、液柱差が生じている 9、プロセスバイパスの漏れ
Reply #82011-01-06
主な原因は以下の通りです:1、バランスバルブの漏れ 2、二乗根処理が行われているか 3、DCSと送信器の測定範囲設定が一致していない 4、プロセス媒体の密度変化 5、セーフガードの校正が不十分 6、孔板の取り付けが逆 7、圧力導入管の漏れまたは気泡の存在 8、隔離液が適切に充填されておらず、液柱差が生じている 9、プロセスバイパスの漏れ
Reply #92011-01-06
まず、取り付け方法が正しいかを確認する必要があります。孔板は水平な配管に取り付ける必要があり、一般的には前方の直管部の長さは10D以上、後方の直管部の長さは5D以上でなければなりません。また、調節弁の前に取り付け、圧力取り出し口は水平な配管の中心線から≥45度下側に位置させる必要があります。取り付け方法が正しい場合は、以下の方法で検査を行います。1. 孔板の正圧側に漏れがないかを確認する。2. 孔板に摩耗がないかを確認する。3. 孔板が逆向きに取り付けられていないかを確認する。4. 実際の運転条件が設計書に記載されている値と一致しているかを確認する。5. 孔板式流量計の清掃を行う。とりあえずこれだけですが、思いついたことがあれば追って追加します。
Reply #102011-01-06
孔板自体の選定に問題がある、製造工程に問題がある、孔板の孔が詰まっている、圧力導入管に詰まりや漏れがある、あるいは正負圧側が逆に接続されている、プロセス媒体が汚れすぎている、などの理由
Reply #112011-01-06
考えられる状況1:DCSの設定が誤っている(測定範囲、補正など); 2、DCSカードの故障; 3、該当回路のケーブルが虚接している。
Reply #122011-01-06
原因として考えられるのは:一、計装機器に関する問題 1:孔板が逆に取り付けられている。2:前後の直管区間の長さが不足している。3:孔板の後段にあるバルブや圧力導管が不純物で詰まる現象。4:一次弁から出た圧力導入管の曲がり部の高さが一致していない、または隔離タンクの設置高さが一致していない。5:孔板の選定が不適切。6:ヒートトレイと圧力導入管が近すぎる。7:引圧管内に気泡や液が溜まっている。8:圧力導入管の接続部または排出弁に漏れが見られる。9:計器用3バルブユニットが故障し、バランスバルブから漏れが発生している。10:計器自体の測定範囲が過大で、校正用の測定範囲が過小であるため、誤差が大きくなる。11:差圧変送器の表示値に平方根がかけられていない。12:計器回路のどこかでショートやグラウンドの問題があり、またはシールド層の接地が不安定です。13:DCSの測定範囲と指示計の圧力差によって換算される測定範囲が一致しない。14:ガスを測定している場合、温度や圧力の補正機能に問題がある可能性があります。15:ヘッダーの減衰時間の設定が適切でない。 二、工程上の理由 1:実際の媒体パラメータが設計と一致しない。2:媒体輸送は満管でない。3:下流装置の圧力が過度高く、媒体の流れが不安定です。4:工程下流のバルブが開きすぎており、流量が小信号切り替えの最低限に達していない。
Reply #132011-01-06
返信 1# cnooczhouyx 学びに来たいです*
Reply #142011-01-06
1. 現場計器の測定範囲がDCSと一致していない。2. 計器の出力に二乗根処理がなされていないか、DCS側で二乗根処理が行われていない。3. 圧力導入配管に詰まりがあるか、凝縮液(隔離液)の密度が変化しているか、ガス中に液体が含まれているか、液体中にガスが含まれている。
Reply #152011-01-06
1. 設置が不適切で、例えば大流量を測定するのに小さな孔板を使用している。
2. 前後の直管区間が十分でなく、前方が10、後方が5未満である。
3. テトラフルオロエチレン製の孔板の場合、ボルトが過度に締め付けられて変形し、偏心が生じる。
4. 一次計器と二次計器の測定範囲が一致していない。
5. 平方根を取っていないか、重複して平方根を取っている。
6. 現場の送信機の接地が不十分で電流干渉が発生している。
7. 測定対象の媒体が均一でない。
8. 測定対象の媒体に不純物が含まれているか、断熱・保温が不十分で詰まりや凍結が起き、正圧室・負圧室に問題がある。
9. カード装置とセーフガードに同時に電力が供給され、24Vが重ね合わされている。
10. カード装置の配線が緩んでいたり、ほこりが溜まっていたりする
Reply #162011-01-07
1. 正圧・負圧の導圧管に詰まりはないか 2. 孔板の取り付け方向が逆ではないか
Reply #172011-01-07
1. エンドプレートの取り付け方向
2. 直管部の要件
3. 差圧計の表示部またはDCS設定で平方根処理、あるいは二重平方根処理が行われているか(重要)
4. エンドプレートからの一次弁や圧力導管に不純物が詰まっている現象
5. 保温管と圧力導管が近すぎる
6. 計装回路のどこかに接触不良や接地不良があり、またはシールド層の接地が不安定である
Reply #182011-01-07
孔板による測定が不正確になる原因 1 DCSで平方根処理が行われているか 2 測定対象の媒体に対してDCSで温度・圧力補正が必要か 3 孔板の前後の直管部分が規定を満たしているか 4 パイプ内の媒体が満杯であり、気液二相状態になっていないか 5 圧力導入管の接続が逆になっておらず、規格に適合しているか 6 孔板の取り付けが逆になっておらず、パイプとの同心度が適切か 7 孔板の加工精度に問題がないか 8 孔板の節流孔が汚れで塞がれていないか
Reply #192011-01-07
実際の状況を踏まえると、2つの理由があると思います。一つ目は計装専門のことで、1:取り付けられている圧力導入管に袋型があるかどうかです。 2:孔板が逆に取り付けられており、孔板の前後の直管部の長さが不足している。 3:一次弁からの引圧管の曲がり高さが一致していない、または隔離タンクの設置高さが一致していない。 4:孔板の選定が不適切。 5:ヒートトレイと圧力導入管が近すぎる。 6:圧力導入管内に気泡や液が溜まっている。 7:計器用3バルブユニットが故障し、バランスバルブから漏れが発生している。 8:DCSの測定範囲と送信器の測定範囲が一致しない。 9:温度と圧力の補正が行われていない可能性があります。 二、工程上の理由 1:媒体と設計パラメータが一致していない。(運転を始めたばかりの頃はよくこのような問題が起きた)2:媒体の搬送量が管内を満たしておらず、気相が存在する。 思いつくのはこれだけ、一緒に学びましょう*。
Reply #202011-01-07
1:孔板が逆に取り付けられている。2:前後の直管区間の長さが不足している。3:孔板の後段にあるバルブや圧力導管が不純物で詰まる現象。4:一次弁から出た圧力導入管の曲がり部の高さが一致していない、または隔離タンクの設置高さが一致していない。5:孔板の選定が不適切。9:計器用3バルブユニットが故障し、バランスバルブから漏れが発生している。10:計器自体の測定範囲が過大で、校正用の測定範囲が過小であるため、誤差が大きくなる。12:計器回路のどこかでショートやグラウンドの問題があり、またはシールド層の接地が不安定です。13:DCSの測定範囲と指示計の圧力差によって換算される測定範囲が一致しない。14:ガスを測定している場合、温度や圧力の補正機能に問題がある可能性があります。15:ヘッダーの減衰時間の設定が適切でない。16:実際の媒体パラメータが設計と一致しない。17:媒体輸送は満管でない。18:下流装置の圧力が過度高く、媒体の流れが不規則です。19:プロセス下流のバルブが開きすぎており、流量が小信号カットオフの最低値に達していない。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.