この投稿は最後にsiena2008によって2011-1-10 19:12に編集されました。皆さん、ご自身が使用しているレポートの形式や管理方法について教えてください。私たちのプロジェクトでは、レポートをSIS(上位システム)に集中させ、DCSではレポートを作成しない予定です!
Reply #22011-01-07
CS3000に搭載されているレポート作成ソフトウェア... エンジニアステーションで定時印刷
Reply #32011-01-09
私たちのDCSシステムではレポートは作成されていますが、操作ステーションにプリンターを設置していないため、実際には使用したことがありません。 その後プリンターを設置し、作業員はすでに慣れて、毎日欠かさず手書きで記録している
Reply #42011-01-10
私たちのDCSシステムはちょうど改修が終わり、新しいシステムはシーメンスのPCS7です。レポートシステムはPCS7に標準で搭載されており、レポートアプリケーションの部分は現在まだ具体的に実装されていません。レポートも比較的シンプルで、主な内容は相互量と一部の累積量です。したがって、当社のレポートシステムはDCS内で構築する予定です。
Reply #52011-01-10
3年前に私たちが作成したDELTAVは、議論の末に全員の同意を得て、レポートの印刷を中止することに決定しました。プリンターは、通常、DCSエンジニアがプログラムを修正したり、不具合を調査したりするために使用されます。報告書の内容は、作業場にて修理・更新することが求められる。印刷が必要な場合、オペレーターが印刷する内容を選択して印刷します。 報告書のアーカイブ期間は、私の記憶では5年で、必要に応じて取り出します。
Reply #62011-01-11
こちらの制御システムではすべて報告書の印刷機能が求められており、装置側でも報告書のフォーマットは用意されていますが、実際に印刷されることはほとんどなく、作業員が手書きで記入しています。 システムにはすべて過去データの保存機能があり、ハードディスクも大容量です。現在の制御システムにはすべてEXCELと連携する機能があり、EXCELから過去データを呼び出すことができます。このような工程でデータ分析を行うことができます。いつでも欲しいタイミングでデータを取得できてとても便利です。うちの会社では、ここ数年導入しているシステムはすべてこのようにしています。
Reply #72011-01-12
現在の制御システムにはこの機能(レポートの自動生成と自動印刷)が備わっていますが、私たちの工場では一切使われておらず、すべて作業員が手書きで行っています。これには利点があり、作業員は常に工程パラメータの変化に注意を払うことができます
Reply #82011-01-12
あなたが言う報告書とは何を指すのかよくわかりません。制御システムが必要な機器についても、作業員が何かを印刷しているのを見たことがなく、すべて手書きで記入されています。
Reply #92011-01-12
こちらでもシステムの新規構築と改修を行っているのですが、電子レポートは修正できますか? 変更できなければ管理上は都合が良いが、操作者は納得しないだろう
Reply #102011-01-12
実際、多くの工場では手作業でメーターを読み取っており、特に国営企業においてはそうです。人が多いよね。外資系企業では労働者が少なく、すべてを自動化しなければならず、各種の報告書も非常に多く、そのほとんどは自動的に作成されて送信される必要がある。
Reply #112011-05-04
返信 1# WXJ198354 当社はCS3000システムを使用しており、新しく設置された施設のため、EXCELをレポート作成システムに導入中です。レポートは毎日自動で生成され、オンラインで修正が可能であり、1年分の履歴データも保存されます
Reply #122011-05-14
私たちが新しく導入した和利時DCSシステムでは、レポート作成と自動印刷が可能になっています。現在、ロクウェルオートメーションと浙江大学中控の両方で実現可能です。
Reply #132011-05-14
訪れた現場では、日常の生産ではほとんどが手書きで、事故分析時には関連データを印刷する。
Reply #142011-08-04
データレポートは一般的に手書き版で、印刷されることはほとんどない。プリンターなどはあっても、普段は印刷せず、作業員が直接データを書き写すのが普通だ。
Reply #152011-08-04
こちらではDCSの報告書は、計装室の当直員が毎朝8時に定時に印刷しています;工程の手書き記録は変更なし;もともとは設計工程のオペレーターが印刷できるようになっていたが、しばらく運用してみるとプリンターの問題か、報告書の出力に問題があることがわかった;とにかく計器の当直記録を作って、運転員用に保管しましょう。主に班のエネルギー消費量の集計内容です。
Reply #162011-08-05
今では多くがExcelの表形式でレポートが作成され、Excelにマクロを追加して実現しているようです
Reply #172011-08-17
石油化学コンテナー地域の監視システム:SCADAシステムで、タンクの温度や圧力などのパラメータを印刷できるか、またポンプの運転記録や電流、電圧、積み込み量などのパラメータを履歴として記録し、印刷できるか。
Reply #182011-09-08
私たちのプロジェクトでは、工程上の必要に応じて、班報、日報、月報を作成しています。すべてEXLSレポートで、自動タイマー印刷機能を採用しており、これらのレポートはすべてDCSサーバーで作成された後、STATIONで印刷されます。システムはHoneywell PKSシステムです。
Reply #192011-10-13
工場の報告書はすべて手書きで、作業員はすでに*慣れており、工場の運転パラメータを観測することができる。
Reply #202011-10-13
こちらの制御システムではすべて報告書の印刷機能が求められており、装置側でも報告書のフォーマットは用意されていますが、実際に印刷されることはほとんどなく、作業員が手書きで記入しています。 システムにはすべて過去データの保存機能があり、ハードディスクも大容量です。現在の制御システムにはすべてEXCELと連携する機能があり、EXCELから過去データを呼び出すことができます。このような工程でデータ分析を行うことができます。いつでも欲しいタイミングでデータを取得できてとても便利です。うちの会社では、ここ数年導入しているシステムはすべてこのようにしています。
Reply #212011-10-13
私たちのプロジェクト、ヨコガワの配合報告書をずっと待っているんですよ。とても**だそうですよ~~~はは。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.