計測機器:【毎週一問】2011年第16週:流量用差圧変換器の起動手順

2011-04-25View Original

Thread Content

この投稿は、2011年7月12日10時35分にsiena2008によって最終的に編集されました。タイトル:蒸気流量を測定するための差圧変換器を設置した後、初めて起動する際の手順について。 ]答え:1.各バルブ、圧力導管、フレキシブルジョイントなどがしっかり接続されているかを確認する。 2. 二次弁と排泥弁が閉じているか、バランス弁が閉じているかを確認する。 3.バルブを少し開けてから、圧力導管、バルブ、継手などを点検し、漏れがなければバルブを全開にします。 4. 排汄バルブをそれぞれ開き、排汚を行った後、排汄バルブを閉じます。 5. 差圧室のネジ栓を緩めて、内部の空気を排出する。 6. 誘導圧管内が凝縮水で満たされた後でなければ、差圧変換器を起動してはならない。 7.差圧変換器の起動は、以下の順序で行ってください:正圧バルブを開き、バランスバルブを閉じ、負圧バルブを開きます。
Reply #22011-04-25
1. 冷却液を注入する 2. まずバランスバルブを開く 3. 次に二次バルブを開く 4. バランスバルブを閉じる
Reply #32011-04-25
この投稿は最終的にdenghlによって2012-12-21 08:22に編集されました。蒸気流量を測定する差圧変換器の設置後、初めて起動する際の手順:1)各バルブ、圧力導管、フランジなどがしっかりと接続されているかを確認する; 2)二次弁と排泥弁が閉じているか、バランス弁が閉じているかを確認する; 3)バルブを少し開き、その後圧力導管、バルブ、継手などを点検し、漏れがなければバルブを全開にする; 4)排泥弁を開き、排泥を行った後、排泥弁を閉じる; & p0 h$ ]+ }1 U* D1 d5 |6 \ 5)圧力差室のネジ栓を緩め、内部の空気を排出する; * U, P- {. ]$ b/ A- s 6)導圧管内が凝縮水で満たされてから、差圧変換器を起動すること; 7)起動用差圧変送器の操作は、以下の順序で行う:正圧バルブを開き、バランスバルブを閉じ、負圧バルブを開く。この時、計器はすでに起動が完了している。
Reply #42011-04-25
1. 隔離液の注入 バランスバルブが開いている状態で: 正圧バルブを開き、バランスバルブを閉じ、負圧バルブを開く
Reply #52011-04-25
この投稿は最後にdenghlによって2012-12-20 18:00に編集されました。1.凝縮液を注入する 2.まずバランスバルブを開く 3.次に順番に正圧側の遮断弁と負圧側の遮断弁を開く 4.バランスバルブを閉じる
Reply #62011-04-25
この計器に新たに取り付けられたすべての計器バルブが閉じていることを確認した後(凝縮液を注入済み)、1.まずバランスバルブを開く 2.次に正圧バルブを開く 3.正圧室および負圧室の排汚バルブを開く 4.正圧室および負圧室の排汚バルブを閉じる 5.バランスバルブを閉じる 6.負圧バルブを開く
Reply #72011-04-25
この投稿は最後にdenghlによって2012-12-21 08:22に編集されました。以下の手順に従って操作してください:1.各バルブ、圧力導管、フレキシブルジョイントなどがしっかり接続されているかを確認してください; 2. 二次弁と排泥弁が閉じているか、バランス弁が開いているかを確認する; 3.バルブを少し開き、その後圧力導管、バルブ、継手などを点検し、漏れがなければバルブを全開にする; 4. 排水弁をそれぞれ開き、排水した後、排水弁を閉じる; 5. 差圧室の塞ぎを緩め、内部の空気を排出する; 6. 誘導圧管内が凝縮水で満たされてから、差圧変換器を起動してください; 7.差圧変送器の起動は、正圧バルブを開き、バランスバルブを閉じ、負圧バルブを開く順序で行うべきです。
Reply #82011-04-25
1)隔離液を注入する 2)正圧室および負圧室、そしてバランスバルブを閉じる 3)蒸気を導入するニードルバルブを開く 4)三つのバルブユニットにある排汚弁と排気弁を開く 5)排汚弁と排気弁を閉じる 6)正圧室を開く 7)バランスバルブを閉じる 8)負圧室を開く OK
Reply #92011-04-25
この投稿は、2012年12月21日08時23分にdenghlによって最終的に編集されました。正しく設置した後、まずチューブを洗い、凝縮液で満たします; 次に、正圧側および負圧側のバルブを閉じ、バランスバルブを開けます; 運転開始時は、まず正圧側または負圧側のバルブを開き、バランスバルブを閉じた後、負圧側または正圧側のバルブを開けて運転を終了します。運転開始時は、3つのバルブアセンブリが開いた状態になっていてはならないことに注意してください~
Reply #102011-04-25
もう一度確認しますが、長い間使っていません
Reply #112011-04-25
この投稿は、2012年12月21日08:23にdenghlによって最終的に編集されました。
返信1#バグダッド:
(1)各種バルブや圧力伝達管、継手などがしっかりと接続されているかを確認してください。
(2)二次バルブや排泥バルブは閉じている必要があります。また、バランスバルブも閉じておく必要があります。
(3)一度だけバルブを開き、その後、バルブや圧力伝達管、継手などから漏れがないかを確認します。漏れがなければ、一次バルブを完全に開きます。
(4)排泥バルブをそれぞれ開き、排泥を行った後、再び排泥バルブを閉じます。
(5)差圧室のネジを緩めて、中の空気を抜きます。
(6)圧力伝達管内に凝縮水が満たされたら、差圧変換器の起動を行います。
(7)差圧変換器の起動は、以下の順序で行います:正圧バルブを開き、バランスバルブを閉じ、負圧バルブを開きます。これで計測器の起動は完了です。
Reply #122011-04-25
1 浸透隔離液 負圧バルブを開く 平衡バルブを閉じる 正圧バルブを開く
Reply #132011-04-25
この投稿は、2012年12月21日08:24にdenghlによって最終的に編集されました。
1) 差圧変換器の正圧側および負圧側のバルブが閉じているか、また平衡バルブが開いているかを確認してください。
2) 排水バルブを開けてください。一度だけバルブをゆっくり開いて導管を洗浄し、洗浄後は排出バルブを閉じる。通常は2回以上洗浄する。
(3) 导管が冷却された後でなければ計器を起動してはならない。配管にエアバルブがある場合は、まずそのエアバルブを開いて空気を排出した上で計器を起動する。
(4) 送信器の正圧バルブを徐々に開く。測定対象が蒸気や液体の場合は、凝縮水や液体で満たされたら、送信器の正負の測定室にある排出ネジを緩め、媒体が漏れ出て空気が排出されたらネジを締め直す。その後、漏れがないかを確認し、計器のゼロ点もチェックする。
(5) バランスバルブを閉じ、徐々に負圧バルブを開く。   初期状態:すべてのバルブは閉じた状態にある
1. 正圧側および負圧側の一次バルブを開く
2. バランスバルブを開く
3. 圧力配管および凝縮水タンク内の蒸気が凝縮するのを待つ
4. 空気を含まない凝縮水が排出されるまで、正圧側の二次バルブおよび正側測定室の排液ネジを開く
5. 正側測定室の排液ネジを閉じる
6. 空気を含まない凝縮水が排出されるまで、負側測定室の排液ネジを開く
7. 正圧側の二次バルブを閉じる
8. 空気を含まない凝縮水が負側測定室の排液ネジから排出されるまで、負圧側の二次バルブを開く
9. 負側測定室の排液ネジを閉じる
10. 負側の二次バルブを閉じる
11. 再度正圧側の二次バルブを開く
12. 漏れがないかを確認し、計器のゼロ点をチェックする
13. バランスバルブを閉じる
14. 正圧側および負圧側の二次バルブを完全に開く

理由:配管や測定室内の空気を排除することで誤差を減らすため。
変換器を保護し、正圧側と負圧側で生じる圧力差を適切に保つため……。
作動させる際は、まず正圧側をゆっくりと開き、次にバランスバルブを閉じ、その後負圧側を開き、最終的に正圧側と負圧側を完全に開いてバランスバルブを閉じる。  
Reply #142011-04-25
この投稿は、2012年12月20日17時59分にdenghlによって最終的に編集されました。(1)各バルブ、圧力導管、フレキシブルジョイントなどがしっかりと接続されているかを確認してください; (2)二次弁と排泥弁が閉じているか、バランス弁が閉じているかを確認する(3弁ユニット); (3)バルブ(ルートバルブ)を一度だけ少し開き、その後圧力導管、バルブ、継手などを点検し、漏れがなければバルブを全開にする; (4)それぞれの排泥弁を開き、排泥を行った後、排泥弁を閉じる; (5)圧力差室のネジ栓を緩め、内部の空気を排出する; (6)導圧管内が凝縮水で満たされた後にのみ、差圧変送器を起動する; (7)起動差圧変送器、正圧弁を開き、平衡弁を閉じ、負圧弁を開く。
Reply #152011-04-26
1、正圧を開く 2、バランスバルブを閉じる 3、負圧を開く
Reply #162011-04-26
これは、3つのバルブのうち1つが閉じた状態にあればよいだけです。
Reply #172011-04-27
1.各バルブ、圧力導管、アダプターなどがしっかり接続されているかを確認する; 2.二次弁と排泥弁が閉じているか、バランス弁が開いているかを確認する; 3.バルブを少し開き、その後圧力導管、バルブ、継手などを点検し、漏れがなければバルブを全開にする; 4.それぞれの全汚水弁を開き、汚水を排出した後、汚水弁を閉じる; 5.圧力差室のネジ栓を緩め、内部の空気を排出する; 6.導圧管内が凝縮水で満たされてから、差圧変換器を起動してください
Reply #182011-04-30
やったことはないけど、少し勉強してみる
Reply #192011-04-30
1.計器を停止状態にし、三弁ユニットの上流・下流弁を閉じ、バランス弁を開く。 2. 圧力取り出しポイントの正負圧スイッチをオンにする。 3. 一定時間凝縮させ、リード線と封液タンクに液体を注入する。 4.計器の電源を確認し、表示が正常かどうかをチェックする。 5. 三弁ユニットの正圧弁を開き、バランス弁を閉じ、負圧弁を開く。
Reply #202011-04-30
1. 各バルブ、圧力導管、アダプターなどがしっかりと接続されているかを確認します。 2. 二次弁と排泥弁が閉じているか、バランス弁が閉じているかを確認する。 3.バルブを少し開けてから、圧力導管、バルブ、継手などを点検し、漏れがなければバルブを全開にします。 4. 排汄バルブをそれぞれ開き、排汚を行った後、排汄バルブを閉じます。 5. 差圧室のネジ栓を緩めて、内部の空気を排出する。 6. 誘導圧管内が凝縮水で満たされた後でなければ、差圧変換器を起動してはならない。 7.差圧変換器の起動は、以下の順序で行ってください:正圧バルブを開き、バランスバルブを閉じ、負圧バルブを開きます。
Reply #212011-05-13
返信 1# バグダッド 1、凝縮タンクに水を注入しながら排気バルブを開き、圧力導管内に空気がなくなるまで続ける。 2、バランスバルブを開き、高低圧室の圧力が均衡したらバランスバルブを閉じる。 3、一次弁を開く

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.