この投稿は、2011年5月14日18時13分にzgj2405によって最終的に編集されました。ボイラーを起動する際の給水速度は速すぎてはいけません。一般的に冬場は4時間以上、他の季節では2~3時間が目安です。特に給水を開始する最初の段階では、ゆっくりと行う必要があります。冷態ボイラーの給水温度は、ドラム内への給水温度とドラム壁温度との差が40℃を超えないように、一般的に100℃以下に抑えられる。十分に冷却されていないボイラーでは、給水温度はドラム壁温を参考にし、一般的にその差は40℃以内に抑えるべきであり、そうでなければ給水速度を遅くする必要がある。その理由は何でしょうか?
ドラムの壁が厚すぎると温度差が大きくなり、過度な熱応力が生じ、ひどい場合はドラムが変形してしまうため、温度差をコントロールする必要がある
主にボイラーの寿命と安全性を延ばすことです。ボイラーを起動する前には、水温の差が大きくなりすぎて熱膨張や収縮がボイラーの寿命に影響を与えないよう、ゆっくりと水を注入してください;ゆっくりと水を入れなければ、ボイラーにかかる圧力が瞬間的に上昇し、ボイラーの部品が損傷しやすくなります。
返信 1# zgj2405 熱応力が発生し、機器の寿命に影響を与えます!
返信 1# zgj2405 1、ドラムの壁は厚いため膨張が遅く、一方でドラムの壁に接続されている配管の壁は薄いため膨張が速い。給水温度が高すぎたり、給水速度が速すぎると、膨張が不均一になり、溶接部にひび割れが生じて機器が損傷することになります;2、給水がドラムに入る際は、常にまずドラムの下側の壁に触れる。もし給水の温度とドラムの壁の温度の差が大きく、かつ給水の流速が速い場合、ドラムの上下の壁や内外の壁の間に大きな膨張差が生じ、ドラムに過度な応力がかかり、変形を引き起こす。深刻な場合には亀裂が発生する。
返信 1# zgj2405 1)ドラムの壁は厚いため膨張が遅く、一方、ドラムの壁に接続されている配管の壁は薄いため膨張が速い。給水温度が高すぎたり、給水速度が速すぎると、膨張が不均一になり、溶接部にひび割れが生じて機器が損傷することになります。 (2)給水がドラムに入るときは、常にまずドラムの下側の壁に触れる。もし給水の温度とドラムの壁の温度の差が大きく、かつ給水の流速が速い場合、ドラムの上下の壁や内外の壁の間に大きな膨張差が生じ、ドラムに過度な応力がかかり、変形を引き起こす。深刻な場合には亀裂が発生する。
この投稿は、2011年5月20日19時09分にzgj2405によって最終的に編集されました。ボイラーを起動する際のドラムへの給水や、ボイラーを停止した後のドラムからの排水の場合も同様で、どちらもドラムの壁面温度の上昇・下降速度を制御する必要があります。 また、ボイラーのドラムへの給水が行われている間に、ドラム内の圧力が0.2MPaに達した時点で、ドラム上の排気バルブを閉じる必要があります;ボイラーのドラムから水を排出する際、ドラム内圧が0.2MPaに低下したら、ドラム上の排気バルブを開ける必要があります。 その目的はすべて一つ、装置を保護し、ボイラーの使用寿命を確保することです。
給水のタイミングと温度は、ドラムの熱応力を考慮する必要があります。給水が速すぎたり、温度がドラムの温度と大きく異なると、ドラムの熱応力が大きく変動し、ドラムに大きな損傷を与えます。 最新の国際規格によると、省煤器の出口水温および蒸気タンクの壁温は90度以下でなければならず、給水および点火時には蒸気タンクの上下の壁温差が40度または50度以下でなければなりません。
(1)ドラムの壁は厚いため膨張が遅く、一方、ドラムの壁に接続されている配管の壁は薄いため膨張が速い。給水温度が高すぎたり、給水速度が速すぎると、膨張が不均一になり、溶接部にひび割れが生じて機器が損傷することになります。 (2)給水がドラムに入るときは、常にまずドラムの下側の壁に触れる。もし給水の温度とドラムの壁の温度の差が大きく、かつ給水の流速が速い場合、ドラムの上下の壁や内外の壁の間に大きな膨張差が生じ、ドラムに過度な応力がかかり、変形を引き起こす。深刻な場合には亀裂が発生する。