HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

【毎週のテーマ】ポンプの運転中にチェックする項目は何か(2011.05.23-29)

2011-05-22View Original

Thread Content

この投稿は最後に3968668によって2011-5-22 21:32に編集されました。ポンプが動作中に何をチェックするのでしょうか? 1.投稿を隠す必要なく、自由に議論できる; 2. 一般的な返答(意味のある分析や論述を指す)には5~15の財富または同等の魅力が報酬として与えられ、深い分析を行い、先見性があり正確な返答をした場合には20の財富または同等の魅力が報酬として与えられる。
Reply #22011-05-22
⑴ ポンプ本体の動作が正常かを確認し、圧力や電流が安定しているかをチェックし、過度な振動や騒音がないかを確認します。 ⑵モーターのベアリング温度を確認し、配管やバルブ、シールパッキンに漏れがないかをチェックし、ポンプの運転時に焦げたような臭いがしないかを確認します。⑶ オイルの液面や品質を確認し、冷却水の動作状態をチェックします。⑷予備ポンプの回転状況 ⑸ ポンプ室の清潔状態、消火設備、マンホール、およびドア・窓の状態を確認する。
Reply #32011-05-23
ポンプの運転中には以下を点検する必要があります:1、ポンプの運転状況としては、圧力、ポンプのシール部からの漏れの有無、ポンプの運転時の異音の有無、そしてポンプの入口・出口の配管に振動がないかどうかです。 2、ポンプモーターの運転状況には、モーター電流、モーター温度、および運転時の異音の有無が含まれます。
Reply #42011-05-23
ポンプが動作している間は、以下の点を確認してください:
チェック項目:
1. 油の量:オイルリングのない転動軸受では、油面はボールの中心より低くなってはいけません;オイルリング付きのベアリングでは、油面はオイルリングの直径の5分の1程度まで下がっている必要がある。油の液面を監視するために、ベアリングには油面計または油目盛りが設けられている。 2、油温:60を超えないように。 3、油質状態:水分や不純物が混入してはならず、乳化したり黒く変色したりしてはならない。 4、真空計の針は過度に振れてはならず、過度に振れる場合は入口で気化が起きている可能性があります。また、真空計の読み値も過度に高くてはならず、過度に高い場合は、入口扉が詰まって動かなくなったり、入口扉の弁が外れたり、吸水槽の水位が下がったりしている可能性があります。 5、圧力計の読み値が低い場合は、ポンプの内部部品の動作不良やシールリングの著しい摩耗などが考えられます。 6、水跡または媒体跡:周囲に水跡や媒体跡がある場合、漏れがあることを示します。 7、冷却水の流れは良好か。 聴取:異音の有無:特に転動軸受は、損傷すると通常異常な音がします。 ポンプ本体の振動:ポンプ本体の振動音が異常であり(目でも確認可能)、キャビテーションの可能性があります。 聞く:媒体の臭い:媒体から臭いがする場合、漏れがあることを意味します。 焦げた匂い:焦げた匂いがする場合、モーターに異常が生じていることを意味します。
Reply #52011-05-23
水ポンプが稼働中は、以下の点をチェックすることが重要です:一、ベアリングの動作が正常かどうか 1。油温:60を超えてはいけません。 2。油位:オイルリングのない転動軸受では、油面はボールの中心より低くてはならない;オイルリング付きのベアリングでは、油面はオイルリングの直径の5分の1程度まで下がっている必要がある。油の液面を監視するために、ベアリングには油面計または油目盛りが設けられている。 3。油質状況:水分や不純物が混入してはならず、乳化したり黒く変色してはならない。 4。異音の有無:特に転動軸受は、損傷すると通常異常な音が発生します。 二、真空計、圧力計、電流計の読み値は正常か 1。真空計の針は過度に振れてはならず、もし過度に振れる場合は、入口で気化が起きている可能性があります。また、真空計の読み値も過度に高くてはならず、過度に高い場合は、入口扉が詰まって動かなくなったり、入口扉の弁が外れたり、吸水槽の水位が下がったりしている可能性があります。 2。圧力計の読み値が低い場合、ポンプ内部の部品の機能不全やシールリングの著しい摩耗などが考えられます。
Reply #62011-05-23
この投稿は、2011年5月23日09:15にhcb081995によって最終的に編集されました。ポンプユニットの振動音や運転状況を定期的にチェックし、異常があればすぐにその原因を突き止めて解消する必要があります。 b パッキンガスケットの締め付け具合を定期的にチェックし、ガスケット部分から水が過剰に漏れるか、全く漏れない場合は、その締め付け具合を調整する必要があります。また、パッキンが摩耗した場合は、すぐに新しいパッキンに交換するべきです。 c 電動機のベアリングの潤滑状態を確認し、潤滑油の液面は適正でなければならない。油が劣化している場合は新しい油に交換し、軸受の温度は70℃を超えてはならない。 モーターの電流やコア巻線の温度を常に監視し、電流は規定値を超えてはならず、また変動もしてはならない。コア巻線の温度も規定値を超えてはならない。 ポンプの出口圧力およびゴムベアリングの潤滑水圧が正常な範囲にあるかを定期的に確認してください。ポンプの吸水槽の水位や給水フィルターを定期的にチェックし、水位は正常でなければならず、フィルターは詰まりを防ぐために清潔に保つ必要があります。
Reply #72011-05-23
水ポンプの運転中には何をチェックするのですか? 答:1.定期的にポンプの入口・出口圧力計、電動機の電流計や電圧計、およびベアリングの温度計の示す数値を確認し、異常が見られた場合はその原因を分析し、速やかに対処する必要があります。 2. ポンプ内部の音を定期的に聴診器で聞き取る(聴診部位は主にベアリング、パッキンボックス、プレート、水ポンプの各段のポンプ室およびシール部)。摩擦音や衝撃音がないか注意し、音に顕著な変化や異音がある場合は、直ちにポンプを停止して点検する必要がある。 3. ポンプの潤滑状態を定期的に確認する。4. 軸受の温度上昇(つまり軸受温度と環境温度との差)は一般的に30~40℃を超えてはならず、軸受の最高温度も70℃を超えてはならない。そうでなければ停止して点検する必要がある。 5. 水ポンプのパッキンシール部分からの滴り具合が正常かを確認し、一般的には漏れ量が線状に流れない程度であれば問題なく、1分間に30~60滴が適切です。 6. 循環給油式の大型水ポンプの場合は、給油装置(オイルポンプ、オイルタンク、オイルコールラー、フィルターなど)の動作状態が正常か、またベアリングへの戻り油の流れがスムーズかも定期的にチェックする必要がある。 7. ベアリングを冷却水で冷却する際には、冷却水の流れが正常かどうかにも注意する必要があります。 8 運転中の水ポンプのベアリング振動も、非常に重要な運転監視項目です。大容量の水ポンプについては、垂直、水平、軸方向の3つの方向における振動値を測定する必要がある。
Reply #82011-05-23
この投稿は、2011年5月23日09:15にhcb081995によって最終的に編集されました。
一、ベアリングの動作が正常かどうか
1. オイルの温度:60℃を超えてはいけません。 2、油位:オイルリングのない転動軸受では、油面はボールの中心より低くてはならない;オイルリング付きのベアリングでは、油面はオイルリングの直径の5分の1程度まで下がっている必要がある。油の液面を監視するために、ベアリングには油面計または油目盛りが設けられている。 3、油質状態:水分や不純物が混入してはならず、乳化したり黒く変色したりしてはならない。 4、異音の有無:特に転動軸受は、損傷すると通常異常な音が発生します。 二、真空計、圧力計、電流計の読み値が正常か 1、真空計の針は過度に振れてはならず、過度に振れる場合は入口で気化が起きている可能性がある。また、真空計の読み値も高すぎてはならず、高すぎる場合は入口扉が詰まって閉じ込められている、または入口扉の弁が外れている、吸水槽の水位が下がっているなどの可能性があります。 2、圧力計の読み値が低い場合、ポンプの内部部品の故障やシールリングの著しい摩耗などが考えられます。また、システムの水需要が多い場合、ポンプの出口圧力も低下します。 3、電流計の読み値が過大な場合、給水量が多いか、ポンプ内部で摩擦が発生している可能性があります。電流計の読み値が小さい場合、ポンプが水中に沈んでいるか、外部でその程度の水量は必要ないことを意味します。 三、ポンプ本体に振動はないか 水ポンプの振動幅は通常0.08ミリメートルを超えません。(特別な要求がある場合はポンプを別途指定)振動の原因は以下の通りです:1、水ポンプとモーターの中心がずれている。 2、ポンプ本体またはモーターの足付けネジが緩んでいるか、基礎が不安定である。 3、ベアリングカバーの締め付け力が不足している。軸受が内部で跳ねるようになった。 4、ローターの質量バランス不良。 5、渦巻きポンプ、特に高揚程のものは、低流量時にも程度の差はあれ振動が生じる。これは、このときローターに半径方向の力が作用するためである。出口バルブがある程度開くと、振動はすぐに消える。 四、シールの動作は正常か 1、パッキンからはわずかに水が滴る程度でなければならず、過度に締め付けてはいけない。そうすると発熱や煙が出る。しかし、緩すぎると大量に水漏れが起き、ベアリング内に入り込んで油が乳化しやすくなります。パッキンは定期的に交換する必要があり、硬化するとシール機能を果たせなくなります。浸漬時間が長くなると、フィラー槽が腐食してしまいます。2、端面シールは運転前に必ず液体で満たしておく必要があり、これにより乾燥摩耗を防ぎます。長期間稼働していない装置の場合は、手動で軸を回してやるのが最善です。結晶しやすい粒子状の媒体、または媒体の温度が100℃以上の場合には、適切な洗浄、濾過、冷却処理や補助シール装置を用いるのが最も理想的な方法です。
Reply #92011-05-23
1、定期的に電圧と電流の変化に注意し、電流が定格値を超えたり、電圧が定格値の±5%を超えた場合は、ポンプの運転を停止して点検し、対処する必要がある。 2、各部のベアリング温度が基準を超えていないかを確認し、スライドベアリングは65℃を、ローリングベアリングは75℃を超えてはならない。 3、各部の音や振動の状況に注意し、特に気旋によって発生する騒音がないかを確認する。 4、パッキンのシール状態、パッキンボックスの温度、およびバランス装置が正常かを確認し、パッキンからは1分間に10~20滴の水が漏れ出る程度が適正です。 5、定期的に圧力計や真空計の変化を注意深く観察する。
Reply #102011-05-23
水ポンプが稼働中は、以下の点をチェックすることが重要です:一、ベアリングの動作が正常かどうか 1。油温:60を超えてはいけません。 2。油位:オイルリングのない転動軸受では、油面はボールの中心より低くてはならない;オイルリング付きのベアリングでは、油面はオイルリングの直径の5分の1程度まで下がっている必要がある。油の液面を監視するために、ベアリングには油面計または油目盛りが設けられている。 3。油質状況:水分や不純物が混入してはならず、乳化したり黒く変色してはならない。 4。異音の有無:特に転動軸受は、損傷すると通常異常な音が発生します。 二、真空計、圧力計、電流計の読み値は正常か 1。真空計の針は過度に振れてはならず、もし過度に振れる場合は、入口で気化が起きている可能性があります。また、真空計の読み値も過度に高くてはならず、過度に高い場合は、入口扉が詰まって動かなくなったり、入口扉の弁が外れたり、吸水槽の水位が下がったりしている可能性があります。 2。圧力計の読み値が低い場合、ポンプ内部の部品の機能不全やシールリングの著しい摩耗などが考えられます。
Reply #112011-05-23
一、ベアリングの動作は正常か 1。油温:60を超えてはいけません。 2。油位:オイルリングのない転動軸受では、油面はボールの中心より低くてはならない;オイルリング付きのベアリングでは、油面はオイルリングの直径の5分の1程度まで下がっている必要がある。油の液面を監視するために、ベアリングには油面計または油目盛りが設けられている。 3。油質状況:水分や不純物が混入してはならず、乳化したり黒く変色してはならない。 4。異音の有無:特に転動軸受は、損傷すると通常異常な音が発生します。 二、真空計、圧力計、電流計の読み値は正常か 1。真空計の針は過度に振れてはならず、もし過度に振れる場合は、入口で気化が起きている可能性があります。また、真空計の読み値も過度に高くてはならず、過度に高い場合は、入口扉が詰まって動かなくなったり、入口扉の弁が外れたり、吸水槽の水位が下がったりしている可能性があります。 2。圧力計の読み値が低い場合、ポンプ内部の部品の機能不全やシールリングの著しい摩耗などが考えられます。
Reply #122011-05-23
定期的にポンプの入口・出口圧力計、電動機の電流計や電圧計、およびベアリングの温度計の示す数値を確認し、異常が見られた場合はその原因を分析し、速やかに対処しなければならない。 bは、ポンプ内部の音を聴診器でよく聞きます(聴診する部位は主にベアリング、パッキングボックス、プレート、水ポンプの各段のポンプ室、およびシール部です)。摩擦音や衝突音がないか注意し、音に著しい変化や異音がある場合は、直ちにポンプを停止して点検する必要があります。 c ポンプの潤滑状態を定期的にチェックする。d 軸受の温度上昇(つまり軸受温度と環境温度との差)は通常30~40℃を超えてはならず、軸受の最高温度も70℃を超えてはならない。そうでなければ停止して点検する必要がある。 ポンプのパッキングシール部分からの滴り具合が正常かを確認しましょう。一般的には、漏れ出る量が線状にならない程度であれば問題ありません。1分間に30~60滴程度が適切です。 fもし循環給油式の大型水ポンプである場合は、給油装置(オイルポンプ、オイルタンク、オイルコーラー、フィルターなど)の動作状態が正常か、またベアリングへの戻り油の流れがスムーズかを定期的に点検する必要があります。 ベアリングを冷却水で冷却する際には、冷却水の流れが正常かどうかにも注意する必要があります。 運転中の水ポンプのベアリング振動も、非常に重要な運転監視項目です。大容量の水ポンプについては、垂直、水平、軸方向の3つの方向における振動値を測定する必要がある。
Reply #132011-05-23
4、1、ベアリングの動作は正常か、温度は70を超えないこと。C、油が劣化していないか、オイルレベルを監視する。ベアリングにオイルレベル計や目盛りがなく、油に異常がないか、振動が過度に大きくないかを確認する。異音や過度な振動がある場合は、ベアリングが損傷している可能性があり、潤滑油は容器の2/3を超えて入れてはならない。 2、真空計、圧力計、電流計の読み値が正常かどうかを確認する。真空計の針の振れが大きい場合、入口で気化が起きている可能性があり、読み値は過度に高くなってはならない。読み値が高すぎる場合は、入口が詰まっているか、入口のバルブが故障しているか、または吸水槽の水位が低いなどの原因が考えられる。圧力計の読み値が低い場合、ポンプの内部部品に故障が生じているか、シールリングが摩耗しているなどの可能性があります。また、出口での水の使用量が多いと水圧が下がることもあります。電流計の読み値が高い場合は、給水量が多いか、ポンプの摩擦が大きいか、各回転軸受が損傷しているなどの原因が考えられます。読み値が低い場合は、ポンプの入口での流量が減少しているか、外部での水の需要が減っていることを意味します。3、ポンプ本体が振動していないか。一般的にポンプ本体の振動は0.08mmを超えない。振動が発生する主な原因としては、対輪間隙のずれ、各部の足付けネジの緩みや基礎の不具合、ベアリングの損傷、ローターの不均衡などがある。また、高揚程ポンプでは流量が減少すると振動が発生することもある。4、パッキンケーシングの動作が正常かどうかを確認し、わずかに水が滴る程度でなければならない。締め付けが過度に強いと水漏れが激しくなり、逆にパッキンが緩すぎても大量に水が漏れる。パッキンは定期的に交換する必要がある。
Reply #142011-05-23
この投稿は、2011年5月23日19時28分に「謹小慎微sh」によって最終的に編集されました。a.ポンプの動作が正常かどうかを確認し、圧力や電流が安定しているかをチェックします。また、過度な振動や騒音がないかも確認します。 b.モーターのベアリング温度を確認する。c.配管、バルブ、シールパッキンに漏れがないかを確認し、ポンプの運転時に焦げたような臭いがしないかを確認する。 d. オイルの液面や品質を確認し、冷却水の動作状態をチェックする。 d.予備ポンプの手動回転状況などを確認する。 e. ポンプ室の衛生状態や消火設備などを点検する。
Reply #152011-05-23
水ポンプが稼働中は、以下の点をチェックすることが重要です:一、ベアリングの動作が正常かどうか 1。油温:60度を超えないこと。2.油位:オイルリングのない転動軸受では、油面はボールの中心より低くてはならない;オイルリング付きのベアリングでは、油面はオイルリングの直径の5分の1程度まで下がっている必要がある。油の液面を監視するために、ベアリングには油面計または油目盛りが設けられている。 3。油質状況:水分や不純物が混入してはならず、乳化したり黒く変色してはならない。 4。異音の有無:特に転動軸受は、損傷すると通常異常な音が発生します。 二、真空計、圧力計、電流計の読み値は正常か 1。真空計の針は過度に振れてはならず、もし過度に振れる場合は、入口で気化が起きている可能性があります。また、真空計の読み値も過度に高くてはならず、過度に高い場合は、入口扉が詰まって動かなくなったり、入口扉の弁が外れたり、吸水槽の水位が下がったりしている可能性があります。 2。圧力計の読み値が低い場合、ポンプ内部の部品の機能不全やシールリングの著しい摩耗などが考えられます。
Reply #162011-05-23
水ポンプが稼働中は、以下の点をチェックすることが重要です:一、ベアリングの動作が正常かどうか 1。油温:60を超えてはいけません。 2。油位:オイルリングのない転動軸受では、油面はボールの中心より低くてはならない;オイルリング付きのベアリングでは、油面はオイルリングの直径の5分の1程度まで下がっている必要がある。油の液面を監視するために、ベアリングには油面計または油目盛りが設けられている。 3。油質状況:水分や不純物が混入してはならず、乳化したり黒く変色してはならない。 4。異音の有無:特に転動軸受は、損傷すると通常異常な音が発生します。 二、真空計、圧力計、電流計の読み値は正常か 1。真空計の針は過度に振れてはならず、もし過度に振れる場合は、入口で気化が起きている可能性があります。また、真空計の読み値も過度に高くてはならず、過度に高い場合は、入口扉が詰まって動かなくなったり、入口扉の弁が外れたり、吸水槽の水位が下がったりしている可能性があります。 2。圧力計の読み値が低い場合、ポンプ内部の部品の機能不全やシールリングの著しい摩耗などが考えられます。
Reply #172011-05-23
1)定期的に水ポンプの入口・出口圧力、電流、ベアリング温度を観察し記録する; 2)定期的に聴診器を使って水ポンプの内部音を聞く; 3)軸受の潤滑状態と温度上昇(軸受温度と環境温度の差)を定期的にチェックする; 4)水ポンプのパッキングシール部分からの滴りが正常か確認する; 5)水ポンプのベアリング振動が規定値を超えていないかを確認する。
Reply #182011-05-23
1. 各種計器の表示が正常で安定しているかを注意深く観察する必要がある。 2. ベアリングの温度上昇は環境温度より35℃を超えてはならず、総温度は最高で75℃を超えてはならない。 3. 水ポンプのパッキンガスケット部分が発熱していないか、漏水が正常かを確認する必要があります。 4. 水ポンプユニットには、異常な騒音や振動があってはならない。 5. 水池の水位は正常に保つべきである。 6.ポンプ室の機械電気設備は良好な状態に保つべきである。 7. 操作員はポンプステーションの清潔さを保ち、各種器具は整然と配置しなければならない。 8. インペラー、バルブ、配管の詰まり物は、タイムリーに除去しなければならない。 9. ポンプ室の昇降用水槽は、少なくとも年に1回清掃し、かつ空気撹拌装置がある場合は点検を行うべきである。
Reply #192011-05-23
1)各計器が正常かつ安定して動作しているかを確認し、特に電流計の値がモーターの定格電流を超えていないかに注意する。電流が過大または過小の場合は、直ちに停止して点検する必要がある。   (2)水ポンプの流量が正常かどうかを確認し、流量計が取り付けられている場合は、その流量計が示す流量が正常かどうかをチェックする。または、電流計の電流値や出水管の水流状況、集水井の水位の変化から、流量を推定する。 (4)水ポンプのパッキングプレートが発熱していないか、漏水が正常かを確認する。 (5)エンジンの音や振動状況に注意する。 (6)ベアリングの温度上昇に注意し、通常は周囲の環境温度より35℃を超えてはならない。 (7)電動機の温度上昇を確認し、過度に高い場合は停止して点検する。 (8)水ポンプや配管に漏れがないかを確認する。 (9)集水井の水位が過度に低くないか、格子や取水口が詰まっていないかを確認する。
Reply #202011-05-24
潤滑油の液面を確認し、特に異常な音がしないか耳を澄ませ、モーターの温度が高すぎないか手で触って確認しましょう。
Reply #212011-05-24
運転中は、ベアリングの温度上昇や振動、吸水圧力と排水圧力の変化、モーター電流の値などに常に注意する必要があります。 運転中にベアリングのオイル温度が急激に上昇した場合は、ベアリングの接触状態や隙間が規定通りか、またはオイルの品質が良好かを確認する必要があります。もし吸水圧力が変化したり、ポンプ内の真空度が低下したりする場合、それは給水配管やフランジ、軸封などの接続部に隙間があり、空気が混入しているためかもしれません。吐出圧力が低下した場合は、シールリングの隙間が広がっていないか、またはローターの軸方向の位置が正しいかを確認する必要があります。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.