この投稿は、2011年7月17日09:55にsecurityによって最終的に編集されました。低温用バルブ、常温水用バルブ、高温用バルブの操作時の注意点は?
手動バルブの操作 手動バルブはハンドホイールやハンドルを使って操作され、石油化学プラントで広く使用されています。操作者は以下の点に注意する必要があります: ◆バルブの開閉方向は、通常、反時計回りが開き、時計回りが閉じることを意味します。したがって、バルブの開閉時は向きに注意しましょう。 ◆バルブのハンドルやハンドルの大きさは、人の力で開閉するために設計されています。したがって、手でバルブを回すだけで開閉でき、一般的にはレバーやレンチを使ってバルブを開閉することは許されない。過度な力を加えてシール面やその他の部品が損傷するのを防ぐために ◆遮断弁や止弁を完全に閉じる際は、ねじがより密着するように1/4回転から1/2回転だけ回してから締め付けること。これにより、過度に締め付けて弁の部品が損傷するのを防げる ◆遮断弁や止弁を流量調節に使用してはいけない。そうすると弁板やシール面が侵食されやすく、振動による漏れが発生し、弁が損傷する ◆蒸気弁を開く際は、ゆっくりと開けて配管内の凝縮水を排出し、水撃現象が起こるのを防ぐ必要がある。バルブおよび配管の損傷 ◆大口径のゲートバルブ、止弁、バタフライバルブには、バルブの両側の圧力を均衡させ、開閉時の力を軽減するためのバイパスバルブが取り付けられているものもあります。したがって、開閉する際はまずバイパスバルブを開き、その後ゆっくりと本弁を開けます。閉じる際は、まずバイパスバルブを閉じ、その後ゆっくりと本弁を閉じます。
◆一部の弁は閉じた後、温度が下がると弁部が収縮し、シール面に微細な漏れが生じることがあります。この場合は、弁を完全に閉じた後、もう一度適宜締め直せばよいです。
自動弁の操作
◆ドレンバルブ
使用する前に、配管内の汚れや不純物を取り除き、異物による詰まりを防ぎ、正常に動作できるようにしなければなりません。操作時には、排水弁の動作状態を確認します。蒸気が過剰に排出されている場合は、その弁の動作に異常があることを意味し、水のみが排出されている場合は弁の動作は正常です。
◆減圧弁
使用する前には、バイパス弁または洗浄弁を開いて配管を清掃し、配管がきれいになったらバイパス弁を閉じてから減圧弁を使用します。
その他の弁の操作
その他の弁は、電動式、電磁式、空気圧式、液圧式などの装置を利用して開閉されます。計器や電動スイッチなどによって遠隔操作を実現する。したがって、操作員は他動式バルブの構造的特徴や動作原理を詳しく理解し、操作手順に精通して独立して操作できるようになっておく必要があり、これにより事故時の緊急対応が可能となる。
バルブ操作時の注意事項
◆バルブの誤開閉、漏れ開閉を防ぐ。オペレーターは、各バルブの機能やプロセス配管内での位置をしっかりと理解しておく必要があります。これは誤操作を防ぐためであり、そうでなければ材料の漏れや混合、圧力上昇などの事故が発生する可能性があります。ある製油プラントでは、稼働開始前にスチームによるパージが行われた際、ある排気バルブがパージ後に閉じ残ってしまった。その結果、稼働時に370℃の高温なオイルスラリーが排気バルブから漏出し、大規模な火災が発生し、プラントの停止を余儀なくされた。 ◆0℃以下の低温の季節には、使用していないバルブに対して凍結防止を徹底し、タップを速やかに開けて内部の結露水を排出する必要があります。除外できない、または断続的に動作するバルブには、保温対策を講じる必要がある。 ◆高温環境で使用されるバルブにおいて、温度が200℃を超えるとボルトが熱で伸び、バルブのシールが緩む原因となります。そのため必要に応じてボルトを「熱締め」する必要がありますが、熱締めはバルブを完全に閉じた状態で行うべきではありません。バルブシャフトが固着して、再び開けるのが困難にならないように。 ◆バルブが漏れた場合、まず漏れている部位と原因を特定する必要があります。一般的には内部漏れと外部漏れの2種類に分かれます。外部漏れは、その外部構造に応じて、パッキン部分の漏れ、バルブカバーやバルブ本体の漏れ、そしてシール面やライニング材質の漏れに分類されます。操作員は正確に判断し、自分で対処できるものはすぐに処理し、対処できないものは修理作業員に速やかに処理してもらうべきです。 ◆バルブのシールパッキン用の圧縮ナットは、過度に締め付けすべきではなく、バルブシャフトがスムーズに回転できる程度が適切です。過度に締め付けると、バルブシャフトの摩擦が増し、操作時のトルクも大きくなります。バルブが動作している間は、原則として圧力のかかった状態で勝手に交換したり、ガスケットを追加したりしてはならず、そうすると媒体が漏れ出し危険を招く。
(1) 高温バタフライバルブ。t>450℃のバタフライバルブ (2)中温用バタフライバルブ。120℃<t<450℃のバタフライバルブ (3)常温水用バタフライバルブ。一40C<t
高温で動作するバルブでは、ボルトが熱で伸びるため「熱締め」を行い、低温で動作するバルブでは、ボルトが冷えて収縮するため「冷締め」を行う。常温で使用しないときは、再度締め直す
1. バルブを操作する際は、開閉の向きに注意し、適切な力加減に気をつける必要があります。特にFレンチなどの工具を使用する場合は、バルブを過度に締めたり緩めたりしないように注意してください;またはハンドホイールやバルブハンドルを損傷させる。 2. バルブを開閉した後は、過度に開いたり閉じたりしないように、適宜戻してください。 3低温バルブを閉じた後、しばらくしてから少し開けて再度閉じます。これは、材料が冷えてバルブが収縮し、きちんと閉じなくなるのを防ぐためです。 4. 高温バルブを初めて使用する際は、漏れを防ぐためにボルトを「熱締め」する必要があります。 5. 高温バルブを使用する際は、ゆっくりと開け、バルブの後ろにある配管を予熱することに注意してください。 6. バルブを使用中に、無闇に圧力のまま交換したり、ガスケットを追加したり、バルブを叩いたりしてはならず、それによって媒体が漏れ出し危険が生じる。
低温のバルブは運転開始後、パッキンの漏れがないか確認することが重要です。高温のバルブは停止時にはしっかり閉じられていますが、しばらく冷却されると緩んでしまいます
バルブの特性に応じて操作し、全開・全閉時はバルブが所定の位置に到達した後、過度に開閉しないよう適宜戻すことに注意してください。低温バルブを閉じた後、しばらくしてから少し開けて再度閉じます。これは、材料が冷えてバルブが収縮し、しっかりと閉じなくなるのを防ぐためです。高温バルブを初めて使用する際は、漏れを防ぐためにボルトを「熱締め」する必要があります。 高温バルブを使用する際は、ゆっくりと開け、バルブの後ろにある配管を予熱することに注意してください。バルブを使用している間は、圧力のかかった状態で勝手に交換したり、ガスケットを追加したり、バルブを叩いたりしてはならず、それによって媒体が漏れ出し危険な高温バタフライバルブが発生する可能性があります。t>450℃のバタフライバルブ (2)中温用バタフライバルブ。120℃<t<450℃のバタフライバルブ (3)常温水用バタフライバルブ。一40C<t
返信 1# security 1、200℃以上の高温用バルブは、取り付け時は常温であるが、通常使用すると温度が上昇し、ボルトが熱膨張して隙間が広がるため、再び締め直す必要があります。これを「熱締め」と呼びます。作業員はこの作業に注意しなければ、漏れが発生しやすくなります。 2、天候が寒い時は、水栓が長期間閉じたままになるため、バルブの後ろに溜まった水を排出する必要があります。蒸気バルブの停止後も、凝縮水を排出しなければならない。バルブの底部にはスリーブがあり、それを開けて排水できる。 3、非金属製のバルブは、硬くてもろいものもあれば、強度が低いものもあります。操作する際は、開閉にかける力を強くしすぎてはならず、特に激しい力を加えてはいけません。また、物品がぶつからないように注意する必要があります。 4. 新しいバルブを使用する際は、パッキンを過度に締め付けず、漏れない程度にしておくこと。これによりバルブシャフトへの負荷が過度にかからず、摩耗が進みすぎたり、開閉が困難になったりするのを防げる
低温バルブのボルトを交換する際は、通常のボルトが混入しないように十分注意する必要があります。そうでないと、もろくなって破断する可能性があります。また、手で簡単にバルブの開閉ができる場合は、Fレンチを使って開閉しない方がよく、そうしないとシール面から漏れやすくなります。
高温で動作するバルブでは、ボルトが熱で伸びるため「熱締め」を行い、低温で動作するバルブでは、ボルトが冷えて収縮するため「冷締め」を行う。常温で使用しないときは、再度締め直す
学んだ、上の人が言ってたのはとても詳しかった{:1_90:}