熱交換管の表面に付着するスケールを防ぐ方法にはどのようなものがありますか? 皆さんのご議論を歓迎します。先週のテーマはスケール除去で、今週のテーマはスケール防止です。ぜひ積極的に議論してください。議論によって報酬がもらえます
一、手作業または機械的な方法 管束に軽度の詰まりやスケールが付着した場合、シャベルやワイヤーブラシなどの手作業や機械的な方法を用いて清掃し、圧縮空気や高圧水、蒸気などを併用して洗浄する。管にスケールがひどく付着したり、完全に詰まってしまった場合は、チューブ型洗浄ドリル(通称:パイプクリーナー)を使用して清掃することができます。 二、洗浄法 洗浄法には2種類ある。第一の方法は逆流洗浄で、一般的に運転中や短時間の停止時に用いられ、装置を分解する必要はありません。ただし、設備上にあらかじめ逆流用のサブラインを設置しておく必要があります。スケールの付着がそれほどひどくない場合にこの方法を用いると効果的です。 2つ目の方法は、高圧水銃による洗浄法です。異なる熱交換器には異なる回転式ウォーターノズルを使用し、剛性のものでも回転可能なものでもよく、圧力は10MPaから200MPaまで自由に調整可能です。高圧水を利用して汚れを除去し、管間、管内、およびケーシングのいずれにも適用可能です。高圧水銃で熱交換器を洗浄すると効果的です。広く応用されている。 三、化学的なスケール除去 熱交換器の管内にスケールが付着する主な原因は、水質が悪いことによってスケールや油分が凝集・沈殿し、付着することです。化学的な方法でスケールを除去するには、まずスケールの成分を分析し、その性質を明らかにしてから、どの種類の溶剤を使用して洗浄するかを決定します。一般的に、硫酸塩やケイ酸塩のスケールにはアルカリ洗浄(ソーダ灰、苛性ソーダ、トリス(ナトリウム)リン酸など)が用いられ、炭酸塩のスケールには酸洗浄(塩酸、硝酸、リン酸、フッ化水素酸など)が用いられる。油汚れのカーボン化には、水酸化ナトリウム、炭酸ナトリウム、洗剤、液体洗剤、水酸化ナトリウムおよび水を一定の比率で混ぜ合わせた洗浄液を用いて洗浄することができる。化学洗浄法を用いる場合、現場で配管を再設置する必要があり、時間がかかります。
現在、波形管や螺旋管など、スケール付着を防ぐ機能を持つ高性能な熱交換管が多数あります。
いくつかの予防および解決策(個人的な見解):1、循環水の各種指標を厳格に管理し、pH値、濃縮倍率、Ca2+、Mg2+、Zn2+、PO43—、CO32の含有量を厳しく制御し、総アルカリ度は≤420 mg/Lとする。 2、装置の状況に応じて、定期的に循環水に一定量の腐食抑制剤およびスケール防止剤を添加する(量は適切に管理すること)。
3、循環水の濁度を厳格に管理し、濁度が高くなった場合は、一方で補給水と排水の交換量を増やし、もう一方でサイドフィルターシステムを稼働させて、できるだけ早く濁度を下げる。 4、ケーシングサイドの熱交換器における水の量と水温をしっかり監視し、記録を取ること。可能な限り水の量を増やし、出口水温を下げて、出口水温は40度以下に抑えること。 5、熱交換器にスケールが付着していることが判明した場合、点検時に物理的または化学的な清掃を行う。
1、循環水の各種指標を厳格に監視する。 2、ケーシング側の熱交換器における水量と水温をしっかり監視し、記録を取ること。可能な限り水量を増やし、出口水温を下げて、出口水温は40度以下に抑えること。 3、熱交換器にスケールが付着していることが判明した場合、点検時に物理的または化学的な清掃を行う。 4、使用過程における工程指標の管理。
正しい使用と管理は、熱交換器の寿命と性能に大いに役立ちます
熱交換器では流速を制御し、圧力損失が許容される範囲内でやや高めの流速に設定することで、スケールの発生を効果的に防ぐことができる。