Thread Content
この投稿は最後にzgj2405によって2011年12月29日21時19分に編集されました。参加方法:ガスボイラーの運転操作中に発生した、技術的な問題や安全上の事故などの実際の出来事を共有すること。(仕事でのガスボイラーの運転操作時に遭遇した事故や技術的な問題、対処法、安全対策など、自分の経験を皆さんと共有してください。また、直面した悩みや難問も挙げて、皆さんと一緒に解決策を考えましょう。文章で表現しづらい場合は、実際の写真を送っていただければ、皆で分析できます) 評価基準:通常の返信は5ポイント、詳細に説明できる場合は10ポイントから30ポイントです。 ガスボイラーの運転操作時に注意すべき事項は何ですか?
この投稿は、2011年12月20日16時33分にtangfangzhによって最終的に編集されました。現在の出力は18t/hで、ガスの消費量は1718 Nm3/hです。出力を20t/hまで上げたいと思っています。 ファンSAACKE MHI45-70/4、21500m3/h、5200-6520Pa。 出力を増やすためには元のファンの風量が不十分で、元のファンのメーカーは取り外すことを望んでいません。資料を調べた結果、同じ型のファンを並列に接続するのが良さそうです。アドバイスをお願いします。 新しいスレッド「出力不足」を開設しました。皆さん、新しいスレッドでの議論をお待ちしています
この投稿は最後にdongjiang1001によって2011年12月20日21時17分に編集されました。なぜ誰も返信してくれないのでしょうか?うちではちょうど新しくガスを燃料とするボイラーを設置したところなので、詳しく知りたいのです。
そんなことはしない方がいい、チューブが破裂する危険がある。23t/hのガス注入式蒸気ボイラーは、80%の運転率では18T/hとなります。乾度を下げられるなら、低下点の乾度にして、安全が最優先です。
ボイラーに送風機はありますか?引き風機を追加することを検討してはどうでしょうか?
(1)ガス爆発事故を防ぐため、ガスボイラーでは起動前にボイラーの炉内および排気通路だけでなく、ガス供給管路も洗浄する必要がある。ガス供給管路のブロー媒体には一般的に不活性ガス(窒素や二酸化炭素など)が使用され、ボイラーの炉内や煙道のブローには、一定の流量・流速を持つ空気がブロー媒体として用いられる。 (2)ガスボイラーの場合、一度点火に失敗した場合は、炉内の煙道を再び掃除した上で、2回目の点火を行う必要がある。 (3)ガスボイラーの燃焼調整過程において、燃焼品質を確保するためには、排煙成分を測定し、過剰空気係数や不完全燃焼の状況を把握する必要がある。一般的に、ガスボイラーの運転中は一酸化炭素濃度を100ppm未満に保つ必要があり、高負荷運転時の過剰空気係数は1.1~1.2を超えてはならない;低負荷条件下では、過剰空気係数は1.3を超えてはならない。 (4)ボイラーの後部に防食や凝縮水回収などの対策が講じられていない場合、ガスボイラーは低負荷または低パラメータ状態での長時間運転をできるだけ避けるべきである。 (5)液化ガスを燃料とするガスボイラーの場合、ボイラールームの換気状況には特に注意が必要である。液化ガスの比重は空気よりも大きいため、万が一漏れた場合、地面で凝結・拡散しやすく、深刻な爆発事故を引き起こす可能性があります。 (6) 炉守は常にガスバルブの開閉状況に注意しなければならない。ガス配管からの漏れがあってはならず、ボイラー室に異常な臭いがするなどの異常がある場合は、バーナーを起動してはいけません。速やかに換気状況を確認し、臭いを除去した上でバルブを点検し、正常であることを確認してから運転を開始してください。 (7)ガス圧力は過度に高くも低くもならず、設定された範囲内で動作させる必要があります。具体的なパラメータはボイラー製造業者が提供します。ボイラーを一定時間運転した後、ガス圧力が設定値を下回ることが判明した場合は、供給圧力に変動がないか、速やかにガス会社に連絡する必要があります。バーナーを一定時間稼働させた後は、すぐに配管内のフィルターが清潔かどうかを確認する必要があります。もし気圧が大幅に低下している場合、ガス中の不純物が多すぎてフィルターが詰まっている可能性があります。その場合はフィルターを取り外して洗浄し、必要であればフィルター要素を交換するべきです。 (8) 一定期間停止運転したり配管を点検した後、再び運転を開始する際には、排気バルブを開いてしばらく排気する必要があります。排気時間は、配管の長さやガスの種類に応じて決定します。ボイラーの停止時間が長くなる場合は、ガス供給の締切弁を遮断し、排気弁を閉じるべきです。 (9)**ガスに関する規定を遵守しなければならない。ボイラー室では勝手に火を使ってはならず、ガス配管のそばで溶接やアーク溶接などの作業を行うことは厳しく禁じられている。 (10)ボイラー製造業者およびバーナー製造業者が提供する取扱説明書を遵守しなければならず、その説明書は閲覧しやすい場所に置かれていなければならない。異常が発生し、問題を解決できない場合は、問題の性質に応じて速やかにボイラー製造業者またはガス会社に連絡し、修理は専門の修理員が行うべきです。
1.130t/hの正圧ボイラーは、運転中に蒸気の霧化が不十分なため、結焦が非常に起こりやすい。正圧ボイラーでは結焦を除去することができないため、ボイラーを逆さまにして結焦を取り除くしかなく、大変手間がかかる。その後、輸入バーナーに交換して、状態が少し良くなった。 2.稼働時に補助風の設定が不適切だったため、尾部燃焼の現象が発生したことがある。
(1)ガス爆発事故を防ぐため、ガスボイラーでは起動前にボイラーの炉内および排気通路だけでなく、ガス供給管路も清掃する必要がある。ガス供給管路のブロー媒体には一般的に不活性ガス(窒素や二酸化炭素など)が使用され、ボイラーの炉内や煙道のブローには、一定の流量・流速を持つ空気がブロー媒体として用いられる。 (2)ガスボイラーの場合、一度点火に失敗すると、炉内の煙道を再び掃除した上で、二度目の点火を行う必要がある。 (3)ガスボイラーの燃焼調整過程において、燃焼品質を確保するためには、排煙成分を測定し、過剰空気係数や不完全燃焼の状況を把握する必要がある。一般的に、ガスボイラーの運転中は一酸化炭素濃度が100ppm未満でなければならず、高負荷運転時の過剰空気係数は1.1~1.2を超えてはならない;低負荷状態では、過剰空気係数は1.3を超えてはならない。(4)ボイラーの後部に防食処理や凝縮水回収などの対策が施されていない場合、ガスボイラーは低負荷または低パラメータ状態で長期間運転することをできるだけ避けるべきである。 (5)液化ガスを燃料とするガスボイラーの場合、ボイラールームの換気状況には特に注意が必要である。液化ガスの比重は空気よりも大きいため、万が一漏れた場合、地面で凝結・拡散しやすく、深刻な爆発事故を引き起こす可能性があります。 (6)ボイラー操作員は、常にガスバルブの開閉状況に注意しなければならない。ガス配管からの漏れがあってはならず、ボイラー室に異常な臭いがするなどの異常がある場合は、バーナーを起動してはいけません。速やかに換気状況を確認し、臭いを除去した上でバルブを点検し、正常であることを確認してから運転を開始してください。 (7)ガス圧力は過度に高くも低くもならず、設定された範囲内で動作させる必要があります。具体的なパラメータはボイラー製造業者が提供します。ボイラーを一定時間運転した後、ガス圧力が設定値を下回ることが判明した場合は、供給圧力に変動がないか、速やかにガス会社に連絡する必要があります。バーナーを一定時間稼働させた後は、すぐに配管内のフィルターが清潔かどうかを確認する必要があります。もし気圧が大幅に低下している場合、ガス中の不純物が多すぎてフィルターが詰まっている可能性があります。その場合はフィルターを取り外して洗浄し、必要であればフィルター要素を交換するべきです。 (8)一定期間停止運転したり配管を点検した後、再び運転を開始する際には、排気バルブを開いてしばらく空気を抜く必要があります。排気時間は、配管の長さやガスの種類に応じて決定します。ボイラーの停止時間が長くなる場合は、ガス供給の締切弁を遮断し、排気弁を閉じるべきです。 (9)**ガスに関する規定を遵守しなければならない。ボイラー室では勝手に火を使ってはならず、ガス配管のそばで溶接やアーク溶接などの作業を行うことは厳しく禁じられている。 (10)ボイラー製造メーカーおよびバーナー製造メーカーが提供する取扱説明書を遵守しなければならず、その説明書は閲覧しやすい場所に置かれていなければならない。異常が発生し、問題を解決できない場合は、問題の性質に応じて速やかにボイラー製造業者またはガス会社に連絡し、修理は専門の修理員が行うべきです。