管廊高圧蒸気配管上の集液バッグ

2017-01-03View Original

Thread Content

海友の皆様にお伺いします。管廊内の高圧蒸気配管において、どの程度の距離ごとに集液バッグを設置する必要があるのでしょうか。また、集液バッグの下にあるバルブは管廊から外に引き出す必要があるのでしょうか。一般的な対応方法はどのようなものでしょうか?関連する規範はありますか?
Reply #22017-01-03
この件に関する詳細は、フレッド・スチームの省エネ公式ウェブサイトに「スチーム配管の排水処理」という記事があります。
Reply #32017-01-04
規格で要求されている場合、集液バッグ下のバルブは下に降ろすことができ、さらに視鏡の設置も必要です
Reply #42017-01-04
低点にはすべて集液バッグを設置する必要があり、一般的には2つのバルブを設ける。1つは根元側に、もう1つは地上での操作用に設置され、地上での操作に使用し、根元側のものは遮断用となる
Reply #52017-01-06
規範がありますので、関連するマニュアルを確認するか、インターネットで検索してみてください
Reply #62017-03-04
高圧過熱蒸気は、通常の運転時には凝縮水を発生させず、配管の予熱時のみ凝縮水が生じるため、常時作動するドレンバルブは不要で、分液タンクの下部に二重バルブ式のドレン排出装置を設置すればよい。これに遭遇したことがある方はいらっしゃいますか?
Reply #72017-03-05
通常、200メートルほどごとに撥水処理を設けるのが、直管の場合です; 上向きの曲がり部に遭遇した場合、前のドレンからどれだけ近くても、曲がり部の手前に必ずドレンを設置しなければならない。 7階で言及された過熱蒸気には自動排水装置を設置せず、起動用排水装置のみを設置すればよいという点については、それも可能ですが、前提条件が必要です。 ボイラーから出る蒸気が過熱蒸気であったり、集中暖房から供給される蒸気が過熱蒸気であったからといって、自動排水装置を設置しなくてもよいわけではない。むしろ、配管内の温度低下を計算し、工場内のさまざまな流量条件下において、装置の前を通過したすべての配管を経た後でも蒸気の品質が依然として過熱状態であれば問題ない。しかし、計算の結果、蒸気の品質が飽和蒸気にまで低下している場合は、飽和領域の配管に自動排水装置を設置する必要がある。
Reply #82017-03-05
過熱蒸気には自動排水を設置する必要はなく、起動排水のみを設置するという方法も可能ですが、そのためには前提条件が必要です。 ボイラーから出る蒸気が過熱蒸気であったり、集中暖房から供給される蒸気が過熱蒸気であったからといって、自動排水装置を設置しなくてもよいわけではない。むしろ、配管内の温度低下を計算し、工場内のさまざまな流量条件下において、装置の前を通過したすべての配管を経た後でも蒸気の品質が依然として過熱状態であれば問題ない。しかし、計算の結果、蒸気の品質が飽和蒸気にまで低下している場合は、飽和領域の配管に自動排水装置を設置する必要がある。
Reply #92017-03-05
500からパイプが引かれ、バイパスを設け、4つのバルブと2つの自動ドレンが取り付けられる
Reply #102017-03-17
重要なのは、疎水化をどのように設定するかですフランジ+ブラインドフランジを用いて分液ケースとし、ブラインドフランジに開口部を設けて排水管を接続するか、またはチューブキャップを用いて分液ケースとし、チューブキャップの下部に排水管を接続する。高圧高温の蒸気用の管継手は漏れ箇所を減らすことができますが、管継手を使用する場合、蒸気管が垂直に上向きの状態だと管内の掃除時に発生した汚れ物が排出されなくなります。一方、フランジを使用すると、温度450°、圧力5Mpaという条件は高すぎて危険であり、漏れも起こりやすいです。実際の生産現場では、どちらを選んだ方が良いのでしょうか?
Reply #112017-03-18
チューブキャップを使用し、直接排出する排水管の口径は大きめにし、DN80の管を使えば、通常は問題ありません。 管帽の底部には多少の異物があるかもしれませんが、配管の安全性には影響しません。
Reply #122017-04-26
質問ですが、現在取り組んでいる管廊で、様々な理由により蒸気配管の自然補償用のπ字型部分が下向きになってしまいます。これまでは上向きになることしかなく、このような状況は初めてです。この場合、配管の最低点が自然補償部にあるのですが、どのようにして集液バッグを設置すればよいでしょうか?
Reply #132017-04-27
同じで、低い位置の曲がり角のそばに一つ設置すればいいです。
Reply #142017-04-27
投稿者は、撥水設定に関するDLT5054の条項を参照できます。 今日は添付ファイルをアップロードできないので、スクリーンショットを見せることができません。
Reply #152017-04-27
液溜まりバッグの働きや原理は、蒸気用の四角形コンペンセーターと同じで、上部の配管から直接下部へ導くことができ、排水弁のセットを設置すればよい。バルブアセンブリは、3つの遮断弁、1つのスチームドレイン弁、およびスチームドレインバルブアセンブリを遮断するための遮断弁で構成されており、スチームドレインバルブアセンブリからの配管には熱が伴う
Reply #162017-04-30
つまり、低点というのはπ字型に曲がっている場所で、最終的には変更されて直接上に反転したんです
Reply #172017-04-30
あなたの意味はわかります。どうやって回しても、最低点に1つ置けばいいんですよね

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.