バルブの内部漏れの判定方法

2017-02-06View Original

Thread Content

現在、バルブの内部漏れを判断する基準としては、一般的にバルブを閉じた状態で6時間経過した後に、明らかな漏れ音が聞こえる場合、または赤外線温度計を用いてバルブステム(バルブ本体付近)やバルブ本体の下流150mm地点の金属温度を測定し、その温度が70℃を超える場合を「内部漏れ」とみなします。この判定方法はほとんどの内部漏れを起こすバルブに適用可能ですが、実際の業務では以下のような特別な状況に遭遇します。1.配管の取り付け位置のため、高圧旁通弁、低圧旁通弁、過熱器の起動排気弁など、バルブの前後に高温の蒸気が流れている場合があります。これらのバルブが完全に密閉されていても、バルブロッドの温度は70℃を超えてしまいます。したがって、これらのバルブの内部漏れの判定には、他の方法を用いる必要がある。例えば、高圧バイパス後の温度と高圧排気温度を比較して高圧バイパスバルブに内部漏れがないかを判定したり、低圧バイパス後の温度と蒸気タービンの低圧シリンダー排気温度を比較して低圧バイパスバルブに内部漏れがないかを判定したり、高圧加熱器の起動時の排気口から蒸気が出ているかを観察して高圧加熱器の起動用排気バルブに内部漏れがないかを判定したりする。 2. 排水用および放水用のマザーパイプに並列して接続される排水弁やスラッジ排出弁の場合、最後の弁がすべてマザーパイプの近くにあると、配管内のどの支管の弁からでも漏れが発生すると、他の弁の温度も上昇し、70℃を超えてしまいます。例えば、ボイラーのスラッジ排出弁や過熱蒸気用の排水弁などです。したがって、これらのバルブの内部漏れの判定には他の方法を用いる必要があり、一般的にはゲート前の管壁温度や一次ゲート前のバルブシャフト温度を測定して内部漏れの状況を判断する。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.