この投稿は最終的にGMFPJによって2017年2月22日14時13分に編集されました。使用すべきのは0.05MPaの圧縮空気で、消費量は9m3/分、空気源は0.7MPaの圧縮空気です。 皆さん、エアタンクと減圧弁を使っても大丈夫でしょうか?貯気タンクはどれくらいの容量が必要ですか?減圧弁はどの規格を使いますか?0.7MPaの圧縮空気の消費量はどれくらいですか? 計算方法や選定の仕方がわかりません。どなたかご教授いただけませんか!ありがとうございます!
タンクは役に立たず、単なる緩衝や貯蔵の役割しかなく、結局は上流の圧力と同じになる。減圧にはやはりバルブが必要で、空気用の減圧バルブはよく使われています。私たちの計装用空気システムで使われているフィルター付き減圧一体型バルブの場合、海外ブランドでも1個数百円程度で、出口圧力は必要に応じて調整できる、非常に完成度の高い製品です。広告の疑いがあるのが心配で、メーカーが百度で探してみたら、たくさん出てきました。
バックエンドの圧力が低すぎます。減圧弁を選ぶ際は必ず流量曲線を確認し、減圧後に出てくるガス量が少ないことに注意してください。また、口径にも気を付けてください
最も簡単なのは自己調節バルブで、こちらでも使用しており、背圧がやや高いです。または調節バルブで全自動制御
2つの減圧弁を使用することをお勧めします。0.7から0.05までの圧力差はかなり大きいため、2つの安定圧弁を使えば問題ないでしょう。
ごく一般的な設計で、空気圧式減圧弁を自動的に設置すればよいです。手動でも構いませんし、遮断弁の後ろに孔板を取り付けることで流量を制限することもできます。ご自身の工程上の要件に合わせて選んでください
通常、この程度の圧力差には2つの減圧弁が必要で、まず1つの弁を使って0.7MPaを0.2~0.3MPaに減圧し、次にその0.2MPaを0.05MPaにさらに減圧します。バッファタンクは、ガス供給源との距離がかなり遠い場合にのみ使用されます。
この投稿は最後にhenjueseによって2017年2月23日14時30分に編集されました。以前、窒素の量を7キログラムから1.2キログラムに減らすという小さな改良が行われていました;減圧弁の購入費が高すぎて、2万くらいになりそうです;運用条件の要求がそれほど厳しくないため、最終的にはスロットルプレートを使用することに決定しました;計算基準はHG20570.15。圧力を7キログラムから1.2キログラムまで下げるには、合計4枚の孔板が必要である;孔板は私たちが自分で加工したもので、**コストを節約できました。あなたの場合も、流量制御用の孔板を使えばいいですよ。私の使用条件と大差ありません。
二段減圧に賛成。スロットルプレートには詳しくないが、スロットリングには流量をほぼ一定に保つ必要があるようだ。一定の流量がなければ、特に流量が全くない場合、目的地点の圧力は源の圧力である0.7MPaに達してしまう
1インチのパイプで十分です。減圧弁+空気用二連式ユニットで要件を満たすことができます。
圧縮空気をどの工程で減圧するか、そして口径も確認してください。減圧弁にはさまざまなタイプがあります
フロントエンドとバックエンドの圧力が安定していれば二次減圧には自動式減圧弁で十分です。不安定な場合は緩衝タンクを追加し、調節弁群を使用するのも良いでしょう