基準では19mmを超えるものにのみ熱処理温度と時間の要件が定められていますが、19mm未満のものの熱処理条件はどのように決定すればよいのでしょうか?
Reply #22017-02-24
えっと、GB50235の6.10.0-1、表6.0.10-1「配管の熱処理に関する基本要件」を参照してください。母材の種類、公称厚さt(mm)、母材の最低規定引張強度(MPa)、熱処理温度(℃)、一定温度保持時間(分/mm)、最短の一定温度保持時間(時間)。炭素鋼(C)、炭素マンガン鋼:≤19の場合はすべて要件なし。— —。(C-Mn)>19の場合もすべて要件なし。ただし、熱処理温度は600~650℃、一定温度保持時間は2.4分/mmで、最短保持時間は1時間です。クロムモリブデン合金鋼(C-Mo、Mn-Mo、Cr-Mo)の場合、Cr含有量が0.5%以下の場合はすべて要件なし。Cr含有量が>490の場合は、熱処理温度は600~720℃、一定温度保持時間は2.4分/mmで、最短保持時間は1時間です。Cr含有量が13%以下の場合もすべて要件なし。ただし、Cr含有量が2.25%以上3%以下の場合は、熱処理温度は700~760℃、一定温度保持時間は2.4分/mmで、最短保持時間は2時間です。クロムモリブデン合金鋼(Cr-Mo)の場合、Cr含有量が0.5%<Cr≤2%の場合は、熱処理温度は700~750℃、一定温度保持時間は2.4分/mmで、最短保持時間は2時間です。Cr含有量が13%以下の場合もすべて要件なし。標準値です
Reply #32017-02-24
えっと、GB50235の6.10.0-1の図表を参照すれば、材料の厚さの範囲や熱処理が必要かどうか、熱処理の温度や時間などが詳しく記載されています。。。。
Reply #42017-02-24
個人的には、規格における炭素鋼と炭素マンガン鋼の熱処理厚さは溶接の問題を考慮したものだと思います。壁厚が厚すぎると溶接しにくくなります。 応力除去熱処理が施された溶接部においては、この厚さに制限はなく、つまり壁厚に関係なく熱処理を行う必要がある。 炭素鋼および炭素マンガン鋼の場合、19mm以下のものは19mmを超えるものと同じ熱処理工程でよく、熱処理後に溶接部と熱影響部の硬さを検査すればよい。 私たちの以前のプロジェクトでもこの方法を採用しましたが、実際に試してみたところ、特に問題は発生しませんでした。
Reply #52017-02-24
私たちは通常、要求を出しません。なぜなら、経験豊富な施工チームのほとんどは溶接評価を行っており、熱処理も含めてかなりの経験があるはずだからです。そのため、熱処理工程については施工側に案を出してもらい、私たちが求めるのは熱処理後の硬度検査だけです。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.