配管上のフランジのサイズがDN2000を超えた場合、基準はありますか?もし基準がなければ、どのように計算しますか?
Reply #22017-02-24
これほど大きな口径のフランジは、プロセス媒体にはあまり使われません。 AWWA規格のフランジを参考にすることができます。また、運用条件を機器の専門家や製造元に伝えて、彼らに対応してもらうこともできます。
Reply #32017-02-24
大きくなれば、圧力は下がる。。。 EN1092
Reply #42017-02-24
私たちは自分で計算して図を作成しており、GB150には計算方法が記載されています
Reply #52017-02-27
もっと大きくなると、もはやプロセスパイプラインには該当しないでしょう
Reply #62017-02-27
ええ、今は装置がどんどん大きくなっていて、多くの非標準部品が生じます
Reply #72017-02-27
たぶん、容器の範疇に入るでしょう
Reply #82017-02-27
各部門の専門分野を見てみれば、うちの部署ではこのようなパイプライン用の非標準部品はやはりパイプライン部門が担当しています
Reply #92017-02-27
:lol、私たちはDN2800のアルミ合金フランジを作ったことがあります
Reply #102017-03-01
GB150やEN1092を参考にし、使用条件に応じて自ら設定することができます。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.