HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

主管と支管を接続するのにどのような管継手を使用するか

2017-02-28View Original

Thread Content

皆さん、こんにちは。主管に異なる直径の支管を接続する際、いつ異径三通を使用し、いつ直接開孔溶接を行うべきかをどのように判断すればよいでしょうか。もし開孔溶接を行う場合、補強板は必要でしょうか。必要なら、補強板の厚さはどのくらいが適切でしょうか?このような規格基準はありますでしょうか。専門家の皆様、ご返答をお待ちしております。ありがとうございます!
Reply #22017-02-28
異径三通と管座で使用される変径サイズが違うんだね。ASME B16.11とMSS-SP-97を見てみよう
Reply #32017-02-28
GB/T20801.3の5.1.7項を参照してください。5.1.7 支管の接続およびその継手 5.1.7.1 支管の接続には、支管が主管に直接溶接される方式と、支管用継手を介して主管に接続される方式の2種類があります。支管用継手には、支管取付部品、ハーフコネクタ、三通などが含まれます。GC1等級の配管用の分岐接続部品は、5.1.7.2の規定に適合しなければならない。支管と主管の溶接接続は、5.1.7.3の規定に適合しなければならない。 5.1.7.2 GC1級配管用の支管接続部品 a) GC1級配管用の支管接続部品は、一体型補強付きの支管接続部品または三通を使用しなければならない; b) 接続用またはねじ式の支管取付部品および半管継手の公称直径は、DN80を超えてはならない; c) ネジ式管継手の選定は、5.2.5の関連規定に準拠しなければならない。 5.1.7.3 支管と主管の溶接接続 a) 6.7の規定に従って圧力設計を行い、溶接は5.2.2.1の規定に適合しなければならない。 b) 過酷な循環動作条件下で使用する場合、5.1.7.3 a)の規定に適合するだけでなく、GB/T 20801.4-2006における図10 b)、図10 d)、図10 f)の構造も採用しなければならない。 c) 支管と主管の溶接接続は、以下の場合には適していません:1) 支管のサイズが主管に近い場合; 2) 接続部には、振動、脈動、温度サイクルなどの荷重によって生じる繰り返し応力が存在する。 d) 支管と主管の寸法に大きな差がある場合、支管は主管の熱膨張やその他の変位を補償できるだけの柔軟性を持たなければならない(7.3.3参照)。 簡単にまとめると、GC1配管は三通や一体型の補強管継手を使用するのが最適であり、開口溶接や開口補強には適していない。GC1でない配管でDN40以下の場合は、一般的に半管継手または承挿溶接式の支管台を使用する。分岐口径が大きく、低圧の配管の場合は開口溶接が可能である。補強が必要かどうかは計算によって判断し、補強を行う場合はGB/T20801に記載されている等面積補強法に従って計算する。計算したくない場合は、規格の中から選んでください。GB/T12459やGB/T13401の規格に記載されている異径三通ならどれでも使用可能です。主管と分岐管の口径差が大きく、規格に異径三通がない場合は、対溶接式の支管台を使用できます。
Reply #42017-02-28
どのような専門分野で働いていますか?もしデザインの仕事なら、配管材料の規定を確認してください。そこには主管と支管の接続方法が記載されており、三通や支管用の台座、半管継手などがあります。工事の場合は、設計者に聞いてみるといいです。
Reply #52017-03-01
GB/T20801.3の5.1.7条を詳しくご研究ください
Reply #62017-03-01
通常、設計院は配管設計書に支管接続表を含めるべきであり、異なる主管や支管の規格、そして異なる配管等級に応じて詳細な規定を行うものである。
Reply #72017-03-01
具体的には現場の施工状況次第で、基準は硬直的なものなので、現場の状況に応じて柔軟に対応する必要があります!
Reply #82018-01-09
うん、配管の支管の接続方法を学んだ!
Reply #92018-01-23
GB/T12459規格に異径三通の寸法が記載されているか確認し、なければ圧力を考慮して半管継手または支管台を使用することができます。GB/T14383およびGB/T19326規格も参照してください。開孔溶接はGB/T20801を参照
Reply #102018-01-24
設計業者の支管表を参考にできます。 最近手がけているプロジェクトでは、配管に関する権威あるマニュアルに記載されている配管等級表を使用しているのですが、そのマニュアルは少し古いものです。コストを抑えるため、多くの中低圧の支管では開口溶接+補強が用いられています。しかし現在は工事の進行を早め、溶接量を減らし、施工の難易度を下げるため、発注者の承認を得て、大きな支管については可能な限り三通を使用し、小さなものについては管継手や支管台を使用しています。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.