蒸気減圧弁の取り付け方法と故障処理
Thread Content
この投稿は最後にshiwendongによって2017-4-8 11:52に編集されました。蒸気減圧弁の取り付け方法とトラブル対処法-皆さん、より良い方法があればぜひ追加してください。蒸気減圧弁を取り付ける前には、必ず配管システムを洗浄・清掃する必要があります。スラグや酸化皮膜などの汚れがバルブ内部に入り込み、蒸気減圧弁のシール面を損傷させ、バルブの正常な動作に支障をきたすのを防ぐためです。 蒸気減圧弁は操作やメンテナンスが容易な場所に設置し、水平な配管上で逆さまに取り付ける必要があります。また、配管内の媒体の流れ方向がボールバルブ、水力制御弁、およびバルブ本体の矢印で示されている方向と一致するように注意し、決して逆に取り付けてはいけません。蒸気媒体用のバルブは必ず逆向きに取り付けなければならず、同梱されているコンデンサーはアクチュエータよりも高い位置に設置する必要があります。そうすることでアクチュエータ内がコンデンサーで満たされ、ダイヤフラムを保護する役割を果たします。使用寿命を延ばす。 蒸気減圧弁を取り付けて使用する際は、コンデンサーに冷水を満たし、バイパス配管の遮断弁を開いて配管内の凝縮水と水蒸気の混合物を排出し、減圧弁が作動した際に水垢が発生して減圧弁が損傷するのを防ぎます。異常がなくなったら、調整ネジを時計回りにゆっくりと回して、出口圧力を所定の圧力(バルブ後の絶対圧を基準に)に設定します。調整が終わったら、ロックナットをしっかり締め、保護カバーを取り付けます。減圧弁の前にはフィルターを取り付けるべきであり、これにより媒体中の異物が減圧弁内に入り込み、その性能に悪影響を与えるのを防ぐ。 取り付けられた減圧弁の前後には一定長の直管が必要で、弁の前側の直管の長さは約600ミリメートル、弁の後側の直管の長さは約100~200ミリメートルです。 一般的な減圧弁では、入口と出口の圧力差が≥0.2Mpaでなければなりません。 減圧弁には通常、DN15~DN400などさまざまな規格があり、弁の前後の動作圧力はそれぞれ<1MPaおよび0.1~0.5MPaで、圧力調整範囲の誤差は±5%~10%です。 蒸気減圧弁のトラブルシューティング バルブ後の圧力が不安定で、バルブ前の圧力の変動に応じて変化する;発生原因; 1、バルブコアが異物に挟まっている; 2;バルブロッド、プッシュロッドが詰まる; 3;給液管の詰まり 解決方法; 1;異物を取り除くために再分解・組み立て 2、再調整; 3、通過確保 バルブ後の圧力降下が起きず、常に要求値を上回って変動する;発生原因; 1;スプリングの剛性が高すぎる 2、バルブの口径が大きすぎる 3、バルブ前の圧力が高く、減圧比が大きすぎる 対処法: 1、スプリングを交換する 2、より小さい口径のものに交換する 3、バルブ前圧:バルブ後圧が10:1を超える場合は2段階で減圧する バルブ後圧が上昇せず、常に要求値より低い状態で変動する;発生原因; 1;スプリングの剛性が低すぎる 2、バルブの口径が小さい 3、減圧比が低い 対処法: 1、スプリングを交換する 2、より大きな口径のものに交換する 3、バルブ前圧:バルブ後圧が1.25未満の場合は、バルブ前圧を上げる バルブ前圧が上がらず、常に要求値以下で動作する;発生原因; 1;スプリングの剛性が小さすぎる 2、バルブコアが異物に挟まっている; 3;バルブロッド、プッシュロッドが詰まる; 4;バルブシートやバルブコアの損傷、漏れ量が過大 5、バルブの口径が大きすぎる 対処法; 1;スプリングの交換 2. 再度分解・組み立て 3. 再調整 4. 再研削または交換 5. より小さい口径に交換バルブ前の圧力降下が起きず、常に要求値を上回って動作する 発生原因; 1. スプリングの剛性が高すぎる 2. バルブの口径が小さい 3. バルブコア、バルブシャフト、プッシュロッドなどが固着している 対処法: 1. スプリングを交換する 2. より大きな口径のものに交換する 3. 固着の原因を取り除き、再調整する バルブ後圧またはバルブ前圧の変動が頻繁に起こる原因 1. バルブの口径が大きすぎる 2. アクチュエータのモジュール容量が小さい 対処法: 1. 適切なバルブ口径を選択する 2. 入液管路内にダンパーを追加する