立管上の逆止弁の取り付け方向

2017-04-01View Original

Thread Content

この投稿は、2017年4月1日 09:32に流水之云shineによって最終的に編集されました。施工担当者から電話があり、現場の蒸気立管に取り付けられている逆止弁の取り付けが間違っているのではないかということでした 軸測図を開くと、蒸気配管がプラットフォーム付近から水平な支管に接続され、そこから垂直な主管に向かい、切断弁+8字型ブラインドプレート+旋回式逆止弁が取り付けられている。プラットフォームの下にあるルートバルブからタワー内部に入る。
Reply #22017-04-10
旋回式逆止弁を立管に取り付ける際、流体の流れは下から上へとなるべきです。
Reply #32017-04-11
方向が逆だ、水平配管または垂直配管は下から上へ
Reply #42017-04-11
逆止弁はモデル審査の後に追加が求められたもので、元の配置は見ましたが問題ありませんでした。モデルの審査後は時間がなく、このような小さな配管は危険性も高くないため、検証だけを行って図面を作成した。設計段階でも検証段階でも、この問題には注意が払われなかった。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.