炭素鋼配管の分岐管にステンレス製圧力計を取り付けることに関する問題

2017-04-03View Original

Thread Content

主管は炭素鋼で、現在ステンレス製の圧力計を取り付ける予定です。管路上には既に炭素鋼製の接続台が溶接されており、その接続台に直接ステンレス製の管を溶接し、その後にステンレス製の圧力計とバルブが設置されます。このようなデザインは許可されますか?
Reply #22017-04-04
全く問題ありません。ただ、異種鋼の溶接には注意が必要で、適切な溶接工程評価が求められます。
Reply #32017-04-05
異種鋼の溶接は工事においてできるだけ避けるべきで、フランジ継手を使用することを推奨します!
Reply #42017-04-05
可能でしょうが、一方は炭素鋼で、もう一方はステンレス鋼なので、溶接する際には特に注意が必要です
Reply #52017-04-06
あなたのバルブは、どのようなインターフェースですか? 圧力計用バルブは、一般的にねじ式かフランジ式でしょう?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.