帯材配管の動火に関する相談

2017-04-20View Original

Thread Content

皆様、会社のアニリン輸送用アームに砂目ができてしまい、溶接による補修が必要です。現在、送油アームはブロー洗浄および水洗いが行われています。しかし、アニリン系は特定の溶剤で洗浄しなければ、内壁に一部の物質が残ってしまいます。窒素でパージしてガス検知値が4%LEL未満になったら、作業を行ってもよいですか? もう一つ、二塩化エタンのパイプラインがあり、初期段階で静電気アースは行われていなかったため、アース線を追加溶接する必要がある。窒素置換も可能だが、窒素置換ではパイプライン内に残存する二塩化エタンを完全に除去することはできない。パイプの外で火を使う方法はありますか? 実務経験のあるベテランの方、ぜひ共有してください
Reply #22017-04-20
火を使う場合は、必ず安全対策を徹底し、配管はシステムから隔離し、ブラインドプレートを取り付けなければならない;できれば、検査に合格し、基準よりわずかに高ければ窒素を少しだけ流して洗浄するのも良いですが、それだけでは不安定です。最善は、火気作業の規範に厳密に従い、一つ一つ確実に実行することです。そうすれば、心も安らかに作業できます
Reply #32017-04-23
このような配管は、圧力をかけたままの状態で漏れを止められる専門業者に依頼するのが最善です。火気を使わないクランプ式の方法で漏れを止め、大規模な点検時に徹底的に修理を行います

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.