蒸気配管が防火壁を貫通している場合、穴を塞いだ後でも前後に動かせますか?

2017-04-23View Original

Thread Content

蒸気管が防火壁を貫通している場合、規格の要求に従って難燃性材料で穴を塞いだ後でも、蒸気管は前後に動かすことができるのか?応力解析に関しては、現場の写真があれば助かります。
Reply #22017-04-24
輸入時または輸出時には固定式の管支持架を設置するのが最善です。熱膨張や収縮が激しいため、動きを制御することは難しいからです
Reply #32017-04-24
本当に熱膨張や収縮を防ぐためなのか、私にもわからない。ちょっと分かりにくい
Reply #42017-04-24
ファイアウォールでなければ、密閉する必要はなく、自由に動かせます。 ファイアウォールの場合は密閉が必要で、ずれることがないようにし、できるだけ穴の近くに固定ブラケットを設置するべきです。
Reply #52017-04-24
建築防火規範6.1.6条の規定によると、配管は防火壁を貫通させるべきではないようだ。やむを得ず貫通させる場合は、防火材を用いて壁と配管の間の隙間をしっかりと埋めなければならない。だから、蒸気管は防火壁を通過するときには動かしてはいけないのです

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.