蒸気長距離輸送設計に関する疑問点

2017-05-09View Original

Thread Content

長距離蒸気パイプラインに関するプロジェクトがあり、入口の蒸気温度は300度、圧力は1.5MPaで、送液量は1.8トン/時、送管距離は3000mです。断熱の設計方法や蒸気の熱損失の制御方法、そして膨張継手の設計方法について教えていただきたいです伸縮継手は必要ですか?どのような伸縮継手を使い、何本設置するか?
Reply #22017-05-11
この流量で、3000mの距離だと、蒸気側の要求圧力を考慮して設計する必要があります。
Reply #32017-05-11
最終的な圧力要求が高いかどうかを見てください。圧力損失の要求が低ければDN80、圧力損失を大きくしても構わない場合はDN65です。
Reply #42017-05-11
送水管の距離が長いため、40mmの岩綿と色付き鋼板を用いた断熱処理を推奨し、100mごとに排水ステーションを設置する。膨張部には膨張曲管またはオメガ曲管を多用する。膨張継手は簡単ではあるが、問題が発生しやすい。
Reply #52017-05-11
送水管の距離が長いため、40mmの岩綿と色付き鋼板を用いた断熱処理を推奨し、100mごとに排水ステーションを設置する。膨張部には膨張曲管またはオメガ曲管を多用する。膨張継手は簡単ではあるが、問題が発生しやすい。
Reply #62017-05-11
送水管の距離が長いため、40mmの岩綿と色付き鋼板を用いた断熱処理を推奨し、100mごとに排水ステーションを設置する。膨張部には膨張曲管またはオメガ曲管を多用する。膨張継手は簡単ではあるが、問題が発生しやすい。
Reply #72017-05-11
送配距離が長いため、40mmの岩綿と色付き鋼板を用いた断熱処理を推奨し、100mごとに排水ステーションを設置する。膨張部には膨張曲管またはオメガ曲管を多用する。膨張継手は簡単だが、問題が発生しやすい
Reply #82017-05-14
上の人の言う通り、断熱材は4~5層ある方が良いです

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.