電動バルブには手動バルブのバイパスが必要ですか?

2017-05-20View Original

Thread Content

ヒートポンプ回路の電動バルブには手動バルブをバイパスして接続する必要がありますか?
Reply #22017-05-21
設定できます~~~設定していないものも少なくありません~~~電動バルブ1つに1つずつ付けると、スペースを取ります
Reply #32017-05-21
バイパス用手動弁を設けない場合、電動弁自体にハンドホイールを備える必要がある。
Reply #42017-05-21
条件が許せば1つ設置でき、電動バルブに故障が発生した場合は予備ラインで制御できる。
Reply #52017-05-21
つまり、1台は使用し、もう1台は緊急時用ということですね
Reply #62017-05-21
一般的に新しく設置される装置では、電動バルブにはすでに手輪式の調整機能が付いています
Reply #72017-05-23
電動バルブ、三通バルブはハンドホイール機構を装備しなければならない-(石油・化学企業)
Reply #82017-05-23
電動調節弁にはバイパスを取り付けることができ、その目的はいくつかある。一つ目は、電動弁に問題が発生した際に、緊急時の調節に使用するためである;二つ目は、電動バルブを配管から取り外して修理する際に停止しないことです;三つ目は、電動バルブのトルクが不足している場合、起動時にバイパスバルブをバランスバルブとして使用できることです。 バイパスバルブには、調整機能付きのボールバルブ(グローブバルブ)を使用するのが最適で、口径は電動バルブと同じものにします。 電動バルブの前後に遮断弁がなく、バイパスのみが設置されている場合、電動バルブを取り外す際には停止しなければならず、時には配管内の媒体を排出して圧力を抜く必要もあります。
Reply #92017-05-23
もう一つ、電動機の故障を防ぎ、バイパスによって物質の輸送を確保するためです。
Reply #102017-05-23
一般的な電動バルブにはハンドホイールが付いています

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.