公共施設の配管網

2017-05-21View Original

Thread Content

消火用水管網と循環用水管網は必ず地下を通さなければならないのか?消防ポンプは24時間稼働させなければならないのでしょうか?水道管は断熱しなければならないのか?工場の空気圧縮機と計装用ガス圧縮機は24時間稼働しなければならないのでしょうか?工場の空気と計装用ガスにはどんな違いがありますか?水道の水が流れていないときは、循環しているのでしょうか?消火用水は?
Reply #22017-05-21
【消火用水管網と循環用水管網は必ず地下を通さなければならないのか】必ずしもそうではなく、地域の気候条件によります。
Reply #32017-05-21
循環水の給水と戻り水の間に短絡はありますか、つまり装置を経由しない配線ですか
Reply #42017-05-21
参照できる規範があります!
Reply #52017-05-21
プロではなく基準もなく、純粋な経験に頼る。1 消火用配管は地下でも地上でも可能。主に凍結防止のためです。地面には配管が設置され、その下には急速接続部がある。 2 消火用水は24時間、正確に言えばいつでも使用ニーズを満たす必要がある。 3 上水道管も消防用の水管と同様であるべきだ。一般的には地下を通り、地表面の断熱の目的については言うまでもない。 4 計装用空気は装置が動作していれば必ず供給されますし、工場の空気は一般的に計装用空気と同じものです。 5 計装用空気には、油分、水分、機械的汚染物がなく、一定の圧力が必要である。工場用空気とは、圧縮空気の要求が計装用空気ほど高くないことです。 6 ループ運転はなく、電動ポンプ、ディーゼルポンプ、安定化ポンプの3種類があり、通常は安定化ポンプが稼働し、圧力が下がると順番に大きなポンプが起動する
Reply #62017-05-21
消火用水の循環がないのに、ポンプはずっと動いてるの?ポンプが動いていると、配管内の圧力はどんどん高くなり、最終的にはポンプが過負荷になって逆回転し、モーターが焼き切れてしまうでしょう
Reply #72017-05-21
まず第一に、実際には設定によって停止させることも可能です。通常は最も末端の圧力を検出し、その圧力が設定値に達すると停止しますが、システムが極めて小さい場合を除き、大規模な施設では何らかの損失が生じます。また、多機能バルブや最小リターンバルブも設置されています。あなたが言う、プレッシャーがどんどん高まっているということですか???遠心ポンプと往復ポンプは異なりますので、それは確認しておくべきです。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.