GB 50028における燃気配管について(全場ベスト50の富をご紹介)

2017-05-26View Original

Thread Content

GB 50028の表6.5.15によると、架空ガス管と他の管との最小垂直純間隔は、同じ管の直径とし、0.10以上とされていますが、ここでいう同じ管の直径とは、天然ガス管の直径を指すのか、それとも他の隣接する管の直径を指すのか? また、この表は架空のガス管と他の管が交差する際の垂直的な隙間のことですが、もしガス管がボイラー室にあり、蒸気管と平行に敷設されている場合、どれくらいの垂直的な隙間を確保すべきでしょうか?
Reply #22017-05-28
この規定はGB 50028の表6.3.15にあります; GB50028の条文解説において、この間隔の出典はGB6222であることが明記されている; 最初の質問についてですが、GB6222の条文解説は見つかりませんでした。私の理解では、これは燃焼ガス管の管径のことだと思います。なぜなら、規格では燃焼ガス管の直径が300の場合、間隔は300mmと明記されているからです。つまり、ガス管の直径が一定以上になると、間隔は管径に関係しない。ですから、ここでの同じ管径とは燃焼用ガス管を指しているはずです。 2つ目の質問については、GB50028には規定がなく、GB50041でもGB50028の規定に従うことが求められているだけです。GB50028の間隔もGB6222に基づいていることを考慮すると、GB6222の6.2.1.3の規定に従って実施できる。
Reply #32017-05-31
この投稿は最終的にshouyeによって2017年5月31日08:39に編集されました。まだ誰かが返信しているなんて、もう沈んでしまったのかと思っていました——!2つ目の質問については、関連する規定はGB50028の10.2.36の図表を参照してください。室内のガス管が隣接する管と平行に敷設される場合、管のメンテナンスが可能な程度の隙間を確保すればよいのです。 やはり返信してくれてありがとう、50の資金を送金しました:lol

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.