配管の水圧試験で高所からの排気ができない配管はどうやって排気するか

2017-06-02View Original

Thread Content

プロジェクトには、埠頭からタンクエリアまでの4.2キロメートルに及ぶ送油パイプラインがあり、水圧試験を行う必要がある。通球パイプライン(Piggable line)であるため、余剰な溶接部が通球を妨げるのを防ぐために、パイプラインの高い位置に十分な高所排気弁が設置されていない。私の質問は以下の通りです:1. パイプラインの排気が不完全だと、試験圧力にどのような影響がありますか?安全性に影響はありますか? 2. 空気を完全に排出し、試験圧が真に有効であることをどう確保するか? 3. 4.2キロメートルの長さの配管を一度に水圧試験を行うことにはリスクはあるか? 皆さん、質問に答えてくださってありがとうございます。
Reply #22017-06-02
水圧試験で排気しないと、ガスが配管内に溜まるのですか?かなり危険だと思う。。 配管に計測ポイントが設置されていない場所はありませんか?圧力計とか、それを外してそこから排気するの?
Reply #32017-06-02
水圧では排気圧を上げるのは難しく、たとえ圧力が上がったとしても維持できない。ならば空気圧を使おう!
Reply #42017-06-02
ご説明いただいた背景が詳しくないため、正確なアドバイスを出すのは難しいです。配管が高温高圧でない場合は、以下の方法を試してみてください。1、高い位置に穴を開けて排気バルブを溶接する; 2、少量の水をゆっくりと注入し、配管内の空気を最大限に追い出す; 3、できるだけ段階的に実験する; 4、細いゴムホースを配管の先端に挿入して水を注入する。
Reply #52017-06-03
皆さんの返信、ありがとうございます。現時点では、高所に排気バルブを追加することは検討していません。通球配管においては、球体を使って空気を排出する方法があります。すなわち、配管の水を入れる側に、わずかに過剰に嵌合するゴム球(内部に水を注入)を入れ、その後試験用の水を配管内に流し込みます。試験用水がゴム球を配管内で前進させ、空気をすべて排出ポイントまたは配管の末端へと追い出します。この方法の欠点は、ボールが詰まる心配があることです。 気圧は考慮せず、パイプラインは埠頭や人が集まる地域を通過するため、気圧によるリスクが高い。
Reply #62017-06-03
この方法は考えただけですごいと思う。ボールは柔らかくないと、溶接の凸部やわずかに変形したチューブをどうやって通すんだ?個人的には、分割して圧力試験を行う方法が適していると思います(支管は存在してはならず、あるいは上向きに伸びる支管もダメで、そうでなければ1つのボールでは足りないからです)。理論上はこの方法で可能だと思いますが、実際にうまくいくかはわかりません。本当にこの方法で空気を抜き、水圧試験に成功した人がいるのでしょうか?楼主の成功を願っています

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.