PID で CSC および CSO とマークされている手動バルブは実際には何を意味しますか?

2017-06-03View Original

Thread Content

PID で CSC および CSO とマークされている手動バルブは実際には何を意味しますか?CSC はリードシールの閉鎖を意味し、CSO はリードシールの開口を意味します。実際の動作は、対応するパイプラインのバルブの 1 つが完全に閉じた状態で、もう 1 つは完全に開いた状態です。
Reply #22017-06-03
基本的に、それは通常、前後のハンドバルブと安全弁の補助ラインに現れます~~~~実際の状況では、状況に応じて安全弁を予約する必要があります。後側ハンドバルブは全開にして密閉し、前側ハンドバルブは残しておくことができます。 ~~~~ 安全弁を使用する場合は、誤操作を防ぐため、前後のハンドバルブを全開して密閉する必要があります。ユニットの管理特性に応じて、多少の違いがあります。あくまで参考としてください。~~~
Reply #32017-06-03
CSCは閉じて密閉されています;CSOは全開+リードシール;
Reply #42017-06-03
CSC カー シール クローズ クローズ ロック CSO カー シール オープン オープン ロック
Reply #52017-06-09
リードシールの開きとリードシールの閉じは、バルブロック (LOTO) を指します。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.