工場外の蒸気配管にドレン勾配を設けないことは許可されますか?

2017-06-22View Original

Thread Content

工場外の蒸気配管にはドレン勾配を設けなくてもよいという人がいますが、その根拠は何でしょうか。理由は、工場外の配管が比較的長いためです。例えば、長さ200メートルの水平配管で勾配が0.003の場合、前後の高さ差は0.6メートルにもなります。これがその理由なのでしょうか?難しくないと思うよ、理由が不十分に感じる。
Reply #22017-06-22
工場外の配管は40~50メートルごとに補償が必要で、補償器1つで傾きを設定でき、管支持具で傾きを調整すれば問題ありません
Reply #32017-06-23
すみません、お尋ねしたいのですが、「管支持具で傾きを調整する」というのは、管支持具の下に厚板や形鋼を敷くという意味でしょうか?T字型管支持部の高さを下げるだけでは実現できないでしょう?
Reply #42017-06-23
高さを調整するには、必ず鋼管や形鋼を取り付けなければならない
Reply #52017-06-23
私も同じ意味で、難しさはない。むしろ、撥水勾配がなければ運用に多くの悪影響を及ぼす可能性がある。
Reply #62017-06-23
外部配管で40~50メートルごとに補償装置を設置するなんてことはない。そんなら圧力降下がひどくなってしまう。 通常は回転補償器を使用し、200~300で1組補償しますが、もちろん局所的な短い区間は別です。 そして勾配というものは、設定して問題なく、完全に正しいです。 設置しなくても問題なく、安全性にも影響はありませんが、デザインがシンプルで設置も簡単というのが大きな利点です。
Reply #72017-06-23
化学工場外配管*慣用補償器? 自然補償はダメなのか?もっと曲がりを作ろう
Reply #82017-06-23
圧力降下が大きすぎて、工程要件を満たせない。 また、道中のドアのデザインも、ひどく醜いです。
Reply #92017-06-23
圧損は確実に存在するので、見た目は気にしなくてもいいが、圧損は無視できない。
Reply #102017-07-03
勾配の目的は、炭酸飲料の逆流を防ぐためです。凝縮水の回収に有利です。水撃を避ける。 実際の運用においては、適時に排水を行い(50mごと)、集水タンクを設置し、適切なドレンバルブを選定し、断熱をしっかり行い、適切な膨張を確保すれば、勾配がなくても問題ありません。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.