圧力配管規格における設計圧力の決定原則

2017-06-30View Original

Thread Content

圧力配管規格 GB/T20801.3-4.1.1.2 b) 配管が機器と直接接続されて一つの圧力システムを構成する場合、配管の設計圧力は機器の設計圧力以上でなければならない。 この規定に基づくと、次のような疑問が生じます。蒸気配管の動作圧力が0.8MPaの場合、配管に設置する安全弁の調整圧力は0.9MPaとし、配管の設計圧力は1.0MPaとできます。しかし、ボイラーの定格圧力が1.25MPaの場合、ボイラーに直接接続される蒸気配管は1.25MPaを基準にして、設計圧力を1.25MPa以上に設定すべきなのでしょうか?ご教示ください~~
Reply #22017-08-31
ボイラーの定格圧力は1.25MPaで、この1.25MPaはボイラーの運転圧力を指すのか、設計圧力を指すのか?もし圧力設計の場合は簡単で、装置に直接接続されている蒸気配管の設計圧力を1.25MPaに上げ、配管上の安全弁の設定圧力も1.25MPaとすれば、それでよい
Reply #32017-08-31
蒸気配管の安全弁設定圧力は、ここで直結している区間の場合は1.25MPaとし、直結していない区間の場合はその区間の配管の設計圧力である0.96MPaとする。蒸気配管の動作圧力は0.8MPaである。
Reply #42019-08-27
ボイラーの定格圧力は、配管の動作圧力として扱うべきか、設計圧力として扱うべきかということですが、私としては動作圧力の方が信頼できると思います。設計圧力は余裕を考慮したものですが、現時点では国内においてこの点に関する明確な記述は見当たりません

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.