安全弁の作動圧力計算

2017-07-01View Original

Thread Content

題名の通り、具体的な問題は以下の通りです。ボイラーの集気箱用安全弁の作動圧力は3.53Mpaで、調整圧力は3.67Mpaです。気泡用安全弁1台の作動圧力は4.0Mpaで、調整圧力は4.25Mpa、もう1台は作動圧力が4.0Mpaで、調整圧力は4.32Mpaです。現在直面している問題は、集気箱用安全弁が予期より早く作動してしまうことで、最低でも3.44Mpaで作動してしまいます。そのため、オーナーは集気箱用安全弁の調整圧力を3.92Mpaに上げるよう要求しています。しかし、設計を担当する技術部門は、圧力を上げると気泡用安全弁が先に作動してしまうのではないかと懸念しています。これは理論上、過熱器出口の抵抗として約0.4程度の値を考慮する必要があるからだそうです。皆さん、技術部門の見解に根拠はあるのでしょうか?圧力を上げた場合、本当に気泡用安全弁が先に作動してしまうのでしょうか?
Reply #22017-07-04
ボイラーの安全弁は早期に作動することはありません。0.4の出口抵抗は一般的に排出背圧であり、安全弁の作動とは関係ありません!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.