海友の皆さん、安全弁の出口配管は上向きしかできないのでしょうか?また、安全弁から出てくるのはすべて液体なのでしょうか?
安全弁の出口には上と下があり、循環水の安全弁の出口は液体です
私たちのものは基本的に循環水と同じで、過圧になったときに安全弁から噴出するのは水ですか?経験が少なく、このような安全弁の作業はしたことがありません
上下両方にあり、密閉型もある。主に材料の安全性によって決まり、気体・液体の場合も両方ある
直接排出する場合は上向きになるため、冬に凍結しないよう、上向きの配管にドレン穴を設けることが重要です。低ワットの安全弁の出口フランジとして最適な位置は最も高い場所で、そうすることで出口が凍結するのを防げます。規範でそう定められていたような気がします
この投稿は、2017年7月12日23時35分にjsjdwxcによって最終的に編集されました。gb12241-2005 10.4.5では、配管排出システムの詰まりを引き起こす可能性のあるあらゆる状況を避ける必要があり、適用される場合には必ず排水管を設置しなければなりません。。こちらにはしっかりと説明されていますが、できるだけ出口フランジをガス本管より高くすることで、水が溜まるのを防げます
安全弁の排出管が直接上方に排出されるか、あるいは上方に少し延びて別の方向に排出される場合、一般的には安全弁の出口にある曲がり部の下部に涙孔が設けられます。注意すべきは、「涙孔」は専有名詞で、一般的に6mmまたは10mmであり、誘導管を設置して指定された場所へ導くか、直接排出することができる。主に滲出液の蓄積を防ぐためです。
上下どちらにも使用可能で、媒体の特性に応じて液体用の安全弁があります。
上下どちらにも使用可能で、媒体の特性に応じて液体用の安全弁があります。
上下どちらにも使用可能で、媒体の特性に応じて液体用の安全弁があります。
結局のところ、容器や装置の中にどのような物質が入っているかによります。一定の方向はなく、物質の状態に応じて排気の方向も変わります。これは私個人の見解ですので、間違っていたら訂正してください。
配管内の媒体にもよりますが、最も重要なのは出口に液が溜まらないことです。例えばガス配管の場合、理論上は水は存在しませんが、もし水があった場合、その出口に水が溜まってしまったらどうすればいいのでしょうか?したがって、安全な方法は涙孔を設けるか、出口を配管網よりも高い位置にすることです。涙孔や排液管を設置することも、使用上いくつか問題を引き起こします。装置には安全弁がたくさんあるのですが、定期的に排出するのでしょうか、それとも他の方法で排出するのでしょうか?定期的な排出時に2回の間に液が溜まり、安全弁が作動すると、水撃が発生します。。。
出口はどの方向でも構いませんが、人々がよく通る方向を向けてはいけません。安全弁の出口から排出されるのは、液体でもガスでもあります。
もし液体が冬に凍結したら、安全弁は作動するのでしょうか?
断熱の断熱として、もし液が溜まったら、その排出の排出をしなければなりませんよ。
問題は、いつ並ぶべきかということです断熱すれば凍らなくなるの?建設時に避けられる問題を、なぜ製造段階まで先延ばしにするのか?
安全弁が排出する物質の性質は、容器内の物質によって決まります
(1)安全弁の選定および設置にあたっては、TSG ZF001-2006「安全弁の安全技術監察規程」、HG/T 20570.2-1995「プロセスシステム工学設計技術規定 安全弁の設置と選定」、および関連する工学設計規格に従うものとする。 (2)安全弁の出口配管の設計は、HG/T 20570.2-1995「プロセスシステム工学設計技術規定 安全弁の設置および選定」の要求を満たすものでなければならない。