ガス供給圧力とアクチュエータの選定

2017-07-17View Original

Thread Content

気源圧力の大きさは、アクチュエータの選定と関係があるのでしょうか? 質問者は今日、気源の圧力の大きさ、例えば0.4や0.6といった問題に直面しました。 空気圧薄膜調節弁や空気圧スイッチバルブのアクチュエータ選定に影響はありますか? 個人の解釈は関係なく、作動機構のサイズは配管の最大閉止圧力のみに関連している。理解が間違っているのでしょうか? 関連がある場合、実行機関の選定時に何と関係してくるのでしょうか?
Reply #22017-07-17
ガス供給圧力の大きさは、アクチュエータの動作圧力に合わせる必要があります。
Reply #32017-07-18
気源圧力の大きさは、アクチュエータの選定時に考慮すべき要素の一つに過ぎません。圧力が低い場合、単動アクチュエータでばねの数を多く選ぶと、開かなかったり、十分に開かなかったりする可能性があります(ばね力が強すぎるため)。両作用式アクチュエータは、圧力の低い空気源で駆動されると出力も減少し、力=圧力×作用面積となる。
Reply #42017-08-25
関係があります。エア供給圧力の大きさは、アクチュエータの出力トルクに直接影響を与えるため、選定時にはエア供給圧力の最小値が設定されます。選ばれたアクチュエータは、この最小値でも十分な力を出せるようでなければなりません。最小値が低いほど、アクチュエータは大型になります

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.