バルブの取り付け時の状態

2017-08-04View Original

Thread Content

皆さん、フランジ(ねじ)接続のバルブと溶接式のバルブは、取り付け時に開いた状態にするのか、閉じた状態にするのでしょうか?なぜですか? ありがとう。
Reply #22017-08-04
ねじ接続のために閉じる必要があったと記憶しています。溶接のために開ける必要があります。建築士の教科書にも載っていました。
Reply #32017-08-04
直接接続すればいいはずです。バルブの出荷時の状態のまま直接接続すればよく、バルブを開くには外部の力(空気圧や電動など)が必要です
Reply #42017-08-04
ねじ接続式のバルブにおいて、ねじ接続式のゲートバルブやストップバルブの場合は、バルブを閉じることでその剛性が向上する。一方、ボールバルブやコックの場合は、開けても閉めても問題ない。 溶接接続のバルブは、ソケット溶接の場合、開閉どちらも可能です;突合わせ溶接の場合、溶接中に発生するスパッタやスラグがシール構造を損傷しないように、バルブは開放状態にしておく必要があります。しかし、溶接中に遮断措置を講じる場合もあり、例えば通路に遮断物を設置することで、このときはバルブの開閉どちらでも可能です。
Reply #52017-08-04
6階の回答は良かったです。教科書にはそう書かれており、その理由は6階の説明だろう。
Reply #62017-08-06
突合わせ溶接のバルブは、一般的にGTAWが用いられ、スパッタやスラグはほとんど発生しません。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.