この投稿は最後に、笑傲風月によって2017年8月15日20時11分に編集されました。ゴムプラスチック製の断熱材には防湿層は必要ないのでしょうか??その他の発泡ガラスやポリウレタンなど、断熱に使われるものはすべて防湿層が必要ですか? この言い方は正しいのか???なぜ??閉孔率ですか??
みんな、この言い方を聞いたことがありますか?。 一緒に話し合いましょう。。 ゴムプラスチックは断熱用途でよく使われますか???????
誰も私に話しかけてくれないよ。。。。。。。。。 運営者、見てもらえますか?。。。。。。。
この投稿は最後にrealman321によって2017年8月16日16時16分に編集されました。GB50264の6.1.2条には、「断熱構造は、断熱層、防湿層、および保護層で構成されなければならない」と規定されています。”ですから、私の理解では、すべての断熱構造には防湿層を設けるべきであり、外部の湿気や水分が断熱層の内部に侵入するのを防ぐためのもので、使用する断熱材の種類には関係ありません。 しかし、この条文には太字のマークが使われていないため、「厳格に遵守しなければならない強制的な条文」には該当せず、「通常の状況下ではこのようにすべきだ」という意味の「應」という言葉が使われている。解釈は人それぞれだが、慎重を期すなら強制的な条文として扱った方が良いだろう。結局のところ、これは強制的な**基準から出た条文なのだから。
聞いた話では、ゴムプラスチックには防湿層は必要なく、それ自体が防湿層として機能するそうです。。 このような言い方が正しいかどうかわかりません。。 現場でこのようなやり方を見たことがありますが、適切かどうかわかりません。。。 ご指導をお願いします
防湿層の役割は、断熱材が湿気を吸収するのを防ぎ、その断熱効果を維持することです。ゴムプラスチック自体が防水性を持っているため、わざわざ別に設置する必要はありません。 規範的な言葉にこだわる必要はなく、機能面から考えるべきだ。
私の理解では、ゴム製の断熱材の場合、温度はあまり下がらず、一般的にはマイナス10度程度だと思うので、防湿層を設けてもあまり影響はないでしょう; 一般的なポリウレタン断熱材は防水性がありますが、現場での施工時にも防湿層が設けられています。 個人的な解釈ですが……
水は熱伝導性が高い物質であり、空気は低温になると水や氷に凝結し、断熱性能に深刻な影響を与えるため、除去しなければならない。 断熱層は一般的に3層構造で、内側から外側への順に以下の通りです:1、断熱用のポリウレタン発泡プラスチック層; 2、粗目ガラス布、防湿用; 3、アルミ合金板、保護用。
ゴムプラスチックは確かに閉孔率が高く、吸水せず、水も通しません; しかし、実際の工事では防水性能を満たすことができない; 以前、LNGパイプラインのゴム・プラスチック断熱工事を行ったことがありますが、施工中に継ぎ目の完全性を保つのは非常に難しいです; また、低温下では、ゴムプラスチック材料の熱膨張と収縮によって、継ぎ目が容易に損傷してしまいます; 現在の状況から判断すると、ポリウレタンであれ発泡ガラスであれゴムプラスチックであれ、あらゆる低温工学の設計案には防湿層が設けられている; 防湿層の設置を推奨します
もっともだ。。規格では防湿層の設置が非常に必要とされている。。 最近、精密化学系のプロジェクトをたくさん見かけますが、断熱用のゴム製品やプラスチック製品には防湿層がなく、皆さんに相談したくて
ゴムプラスチック製の断熱材には防湿層は不要です。現在、国内で主に使用されている海外製のゴムプラスチック材料ブランドとしては、ドイツのアレスと、イタリアのK-FLEXフューレスがあります。これらの製品の施工方法によれば、どちらも防湿層は不要です。これら2つのブランドの材料は、最低でも-200℃までの耐久性を持っており、国内の極低温技術、LNG、空気分離、液体酸素・液体窒素の分野で多くの実用例があります。