補償器配管の銅管接続技術
Thread Content
補償器配管の銅管接続技術 建築物の給水システムで銅管を使用する場合、その接続方法には主にカップリング式と溶接式の2種類がある。 一、カード式接続は操作が簡単でシンプルであり、適切な部品を使用すれば接続部がしっかりと密着し、漏れることなく十分な圧力にも耐えられます。 カード式接続には、非操作型の接続部A型と操作可能な接続部B型の2種類があります。A型接続部の接続手順は、管の規格に合ったカバーを選び、適切な長さに管を切断し、すべてのバリを取り除き、管の端面が清潔であるか、深い傷やその他の欠陥がないかを確認することです。管の先端が楕円形の場合は、適切な工具を使ってそれを丸くし、その後管をスリーブに挿入してリミットリングに当たるまで進めます。手とレンチを使ってナットを締め、圧縮リングが管をしっかり挟むようにします。この時点で手ではスリーブ上のナットを回すことはできません。次に2本のレンチを使って、ナットを1/3から2/3回転分さらに締め付けます。これによりプレスリングがチューブに食い込み、チューブがわずかに変形する。 操作可能な接続部Bタイプ:この接続部は、管の内面と外面の両方を同時に締め付けることができるため、管を支えつつしっかりと固定することができます。 接続方法は、管の規格と使用するカバーチューブの規格が正しいかを確認した上で、細歯ののこぎりを使って管を必要な長さに切断し、内外のバリを取り除き、圧縮ナットと圧縮リングを管の端に装着します。次に、適切な拡管ツールまたはパンチを管の端に打ち込んで管口を拡大し、その後立体管を管の端およびカバーチューブに正しく挿入し、圧縮ナットを締め付けます。まず手でねじってから、レンチを使って約1周締め付ければ、しっかりとした密着した接合部が作れます。 二、溶接方法には主に2種類あり、はんだ付けとろう付けがある。両者の違いは、使用する金属の充填材やはんだ剤が異なり、適用される部位も異なる点にある。溶接方法を用いるには、専門的な資格を持つ人員による作業が必要である。 はんだ接合 1)配管を接続する前に、管材や管継手の規格寸法が接続要件を満たしているか再度確認する必要がある; 2)設計図面に基づき、現場で配管の長さを実測し、正確に材料を切り出す。切断には、回転式のチューブカッター、または1センチメートルあたり13本以上の歯を持つ鋼製ののこぎりや電動ののこぎりを使用して垂直に切断する。切断後は、管口のバリを取り除き、丸く整える必要がある。 3)はんだ付けの強度が低いため、一般的に溶接部は重ね合わせ式を採用する。重ね長さは管壁厚の6~8倍で、管の外径が28mm以下の場合、重ね長さは(1.2~1.5)D(mm)とする。 4)溶接前には、溶接部の銅管の外壁および管継手の内壁を細かいサンドペーパー、鋼製ブラシ、またはその他の研磨剤入りの布状サンドペーパーでこすり、表面の酸化物を除去する必要がある; 5)きれいに清掃した管の外表面および継手の内表面に、ペースト状または液体状のはんだ付け剤を均一に塗布する; 6)銅管を継手に挿入し、底まで確実に差し込んで適宜回転させ、均一な隙間を保ち、押し出された継ぎ目の余分なはんだ剤を拭い取る; 7)ガス溶接の炎を用いて接合部を均一に加熱し、はんだ付け温度まで上げる; 8)溶接材を高温に加熱された接合部に接触させ、銅管の接合部の温度が溶接材を急速に溶かす程度になったら、その接合部の温度がはんだ付け温度に達したことを意味し、加熱を続けながら溶接材を追加していき、はんだ目を満たすまで行う; 9)炎を取り除き、接合部を静止状態で冷却結晶させる; 10)接続部の残留物をきれいに清掃する。