装置は4年前に完成し、配管の試験圧入も終了したが稼働していなかった。今回稼働させる際に、再び圧入を行う必要があるか。

2017-09-16View Original

Thread Content

この投稿は、2017年9月16日23時06分にfrancksによって最終的に編集され、問題は解決しました。ありがとう。
Reply #22017-09-16
念のため、もう一度実圧テストをしようと思います。
Reply #32017-09-18
投稿者さん、具体的にどのように解決したのか教えていただけますか?
Reply #42017-09-18
この投稿は最後にcjgj008によって2017年9月18日11時01分に編集されました。単なる耐圧試験の問題だけではないでしょう。もし4年前に完成したのであれば(完成前には圧力配管の検査が行われているはずです)、圧力配管の検査の初回検査後の有効期間は一般的に3年間です(ご自身の圧力配管検査報告書に記載されている有効期間を確認してみてください)。今、使用を開始するためには圧力配管の監督検査を行う必要があります。つまり、単なる耐圧試験だけでは済まないのです。装置の配管が圧力配管に該当しない場合は別ですが、それでも試験圧入を行うことをお勧めします。
Reply #52017-09-18
解決方法を教えてもらえますか?
Reply #62017-09-18
安全性に疑問がある場合は、再び試験圧入を行うことを推奨します
Reply #72017-09-18
問題が出されるやいなや、すぐに解決された。変な投稿だ!
Reply #82017-09-20
http://www.baidu.com/link?url=7NyWQpu8Damr9JD6xvcKpYDBte3LEQh6-CHmWtrQHX9JeoAe9wusjT00QmbuOw1ysBTEM8zvTHYtvRjPbTwZQ3C0GGSpwkLz3qYcvO2a0-iaA9GxqPBVMUf3c5Z6Dsuv&wd=&eqid=fa41e955000079360000000659c1d903 に説明があり、2年以上停止していた場合は再び圧力試験を行う必要があります。
Reply #92017-09-20
工業用配管の定期検査規程には、2年以上使用していない場合は再び圧力試験を行う必要があると記載されている。http://www.aqsiq.gov.cn/xxgk_13386/xxgkztfl/zcfg/201210/t20121017_260344.htm

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.