圧力配管の特検院への申告について

2017-09-20View Original

Thread Content

圧力配管は地元の特別検査機関に申告し、**2015年の特殊設備新目録の規定**に従う。圧力配管とは、一定の圧力を利用してガスまたは液体を輸送するための管状の設備であり、その範囲は、最高使用圧力が0.1MPa(表圧)以上で、媒体がガス、液化ガス、蒸気、または可燃性・爆発性・毒性・腐食性を持つ液体で、かつ最高使用温度が標準沸点以上で、公称直径が50mm以上の配管とされている。公称直径が150mm未満で、かつその最高作動圧力が1.6MPa(表圧)未満の、無毒で可燃性がなく腐食性のないガスを輸送する配管および装置本体に属する配管は除く。そのうち、石油・天然ガスパイプラインの安全監督管理は、「安全生産法」や「石油・天然ガスパイプライン保護法」などの法律規制に従って行われるべきである。)、圧力配管における最高使用圧力とは何ですか?最高作動圧力と設計圧力、操作圧力にはどのような関係がありますか?例えば、ある配管の設計圧力が0.98MPa、運転圧力が0.8MPaで、公称直径がDN40、媒体が貧液の場合、圧力配管の規定によれば、この配管の直径はDN50を満たしていないため圧力配管ではないはずです。しかし、設計者がこれをGC2の配管等級と定義した場合、それは圧力配管になるのでしょうか?皆さん、教えていただけますか?話し合いましょう。
Reply #22017-09-20
最高作業圧力は名前からわかります! 目録にある圧力配管は2種類に分かれており、一つは有毒で爆発しやすく腐食性のあるもので、DN50が該当し、もう一つは無毒で不燃性かつ腐食性のないもので、DN150が該当します。目録の要件によれば、あなたの配管は圧力配管には該当しません
Reply #32017-09-21
最高作動圧力とは、この配管が最も厳しい運転条件下での最高圧力を指し、設計圧力は最高作動圧力よりも低くてはならない。 圧力配管とは、媒体がガス、液化ガス、蒸気、または可燃性、爆発性、毒性、腐食性を有し、最高使用温度が標準沸点以上の液体であり、かつ公称直径が50mm以上の配管を指す。ただし、公称直径が150mm未満で、かつその最高使用圧力が1.6MPa(表圧)未満の、無毒で可燃性がなく腐食性のないガスを輸送する配管および装置本体に属する配管は除く。 長年にわたり特検院と取引してきた経験から、放散配管、安全弁の後の配管、ポンプの後の配管など、一時的な圧力がかかるものは圧力配管には該当しない。蒸気配管の場合、圧力が1キログラムを超え、管径が50以上であれば圧力配管となる。窒素や圧縮空気などの無毒無害なガスは、圧力が16キログラム未満であれば150まで緩和される。上記のDN40のものは圧力配管に該当しないため、検査の申請は不要ですが、有毒で可燃性、腐食性のある物質が関わってくる場合は、漏れ試験や非破壊検査を行う必要があります。
Reply #42017-09-21
0.8MPa?0.1MPaをはるかに上回っていますが、管径が満たされていません。
Reply #52017-09-21
設計では古い規定が考慮される可能性があり、15年前の古い規定によれば、25以上は圧力配管に該当する。現在の新規則によれば、DN40は圧力配管に該当しません。使用側が安全上の懸念を抱いている場合は、圧力配管の定期点検時に非圧力配管の壁厚測定を依頼し、個別の検査報告書を発行してもらうことができます。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.