配管・バルブ間隔に関する議論

2017-10-18View Original

Thread Content

海友の皆さん、もし2つのバルブを並べて取り付ける場合、取り付け間隔にはどのような要件があり、どの規格で定められているのでしょうか? 以下の要件があると聞いています:1.並列ハンドル間の距離は100MMを考慮、2.配管間の距離は50MM、フランジは25MM。この要件の具体的な出所をご存知の方はいますか?
Reply #22017-10-18
この種は特別な基準は必要なく、フランジの直径やバルブ、そしてバルブハンドルの回転による直径変更、操作やメンテナンスの容易さを考慮すればよい
Reply #32017-10-18
2本の配管と2つのバルブを並べて取り付けますが、間隔が広すぎる場合はずらして取り付けることも考えられ、フランジが収まれば問題ありません。
Reply #42017-10-20
この投稿は、2017年10月20日17時19分に123B123によって最終的に編集されました。(1)2つのバルブを並べて設置する場合、ハンドル同士の間隔は100mmとすること。100mmというのは、一般人が指で操作できる最小の距離です。 (2)配管間隔50MM(一部の設計会社では30mmと規定)、フランジ25mm。作業員が溶接を行うための一般的な最小純間隔とは、配管の熱膨張に影響を与えない最小距離のことである。 設計基準規格を参照:『圧力配管技術』、SH 3012

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.